电线碰线着火为什么上级开关不跳闸
zhu000306
zhu000306 Lv.7
2013年09月17日 12:49:59
只看楼主

昨天晚上工地一配电箱主线着火,原因估计为穿管的时候皮破了,但是为什么事故发生上级塑壳开关不跳闸,这样碰线了短路塑壳应该要跳的啊:o严重怀疑这个开关坏了:o

昨天晚上工地一配电箱主线着火,原因估计为穿管的时候皮破了,但是为什么事故发生上级塑壳开关不跳闸,这样碰线了短路塑壳应该要跳的啊:o严重怀疑这个开关坏了:o
免费打赏
wenji8888
2013年09月22日 09:25:09
32楼
电线电缆必须根据断路器的大小来选择,比如你25A的断路器 导线载流量就必须在25A以上。不应该根据负荷量来选择导线大小,不然电线烧了 断路器都不会跳。
回复
开心老爸
2013年09月22日 10:19:45
33楼
原来是这个牌子的,那不跳也正常了
回复
amiandarfeng
2013年09月22日 11:08:40
34楼
接地故障,或者两相发生电弧短路,前端断路器不一定会跳闸的,具体情况具体分析。
短路分三种
回复
某男
2013年09月23日 09:46:42
35楼
未装漏电保护,皮破了应该会在管内局部放电,产生电火花,作用周期短,断路器来不及跳闸。
也可能是整定瞬时动作电流过大,灵敏度达不到要求。
回复
zzxing
2013年09月23日 10:34:34
36楼
这就是全范围保护和局部范围保护的差别,线径和断路器选择没有经过短路配合校验,末端短路着火,开关不跳的事件时有发生,也反映了当前的设计一味赶工期、赶进度,什么都凭经验,而忽略了前期的数据计算的怪象。
回复
tdming
2013年09月23日 13:28:43
37楼
属于相线碰壳接地故障。
故障保护系统接地形式有:TN-S或TN-C-S,TT,IT系统。如为TN-S或TN-C-S系统,其接地故障电流较大,如断路器脱扣器整定值适当,一般可动作。如为TT或IT 系统,接地故障电流较小,灵敏度不够,断路器不能动作。此时应装漏电保护。
回复
hjpok
2013年09月23日 14:10:27
38楼
tdming 发表于 2013-9-23 13:28 属于相线碰壳接地故障。 故障保护系统接地形式有:TN-S或TN-C-S,TT,IT系统。如为TN-S或TN-C-S系统 …感觉挺有道理的。
回复
l1751233729
2013年09月23日 14:46:00
39楼
把跟源查出来;接地做了吗?ji以前实验按钮检灵敏吗?零线没接吧?
回复
wsliu
2013年09月23日 15:56:40
40楼
短路检验不合格,上级开关选大了。用电线路的两相断路不足以产生保护动作。或者开关质量有问题。
回复
gzcygcyg
2013年09月23日 16:46:24
41楼
cy332021 发表于 2013-9-17 13:34 你线太细,开关太大,所以烧了不跳,而且开关没有漏保这样的情况多
回复