昨天晚上工地一配电箱主线着火,原因估计为穿管的时候皮破了,但是为什么事故发生上级塑壳开关不跳闸,这样碰线了短路塑壳应该要跳的啊:o严重怀疑这个开关坏了:o
昨天晚上工地一配电箱主线着火,原因估计为穿管的时候皮破了,但是为什么事故发生上级塑壳开关不跳闸,这样碰线了短路塑壳应该要跳的啊:o严重怀疑这个开关坏了:o
42楼
这和开关的额定短路电流有关。用施耐德的估计就跳了
回复
43楼
学习了。。。。。。。。。。。
回复
44楼
应该是线细了
回复
45楼
无他,非金属性短路,短路电流不够大
回复
46楼
施工用电不规范造成的,所有配电箱没有经过缜密的计算就装箱敷线,只计算负载不考虑长度和阻抗等因素。这种情况在工地很容易出现。
回复
47楼
不知道你们的电缆是单芯还是多芯,如果是多芯电缆,燃烧不跳。开关应该坏掉了;如果是单芯燃烧放电时,电缆没有对地的话,存在不跳脱的可能。
回复
48楼
开关电流整定值太大,所以线烧了不跳。
回复
49楼
可能断路器选大了,与线径不搭配
回复
51楼
断路器与电缆配合有问题
回复