设计院设计的图纸让二次原理图参考:LDR.1000XS.01和LQR.1000XS.01。这个方案号真不知道在哪个图集上有,设计图上的具体情况为:冷冻水泵组和冷却水泵组的四用二备,每种水泵组有6台泵,每个泵单独为一个软启动器和旁路接触器的组合,6台泵就有6个软启动器和6个接触器实现四用二备,请大神指教一二,如果原来做过这种方案或者知道这个方案号在哪里能找到的请告诉下,非常感谢!!!
设计院设计的图纸让二次原理图参考:LDR.1000XS.01和LQR.1000XS.01。这个方案号真不知道在哪个图集上有,设计图上的具体情况为:冷冻水泵组和冷却水泵组的四用二备,每种水泵组有6台泵,每个泵单独为一个软启动器和旁路接触器的组合,6台泵就有6个软启动器和6个接触器实现四用二备,请大神指教一二,如果原来做过这种方案或者知道这个方案号在哪里能找到的请告诉下,非常感谢!!!
12楼
原理图号应该是设计方自己的图号,所以查不到。四用两备用6个软启加接触器旁路也算是标准配置。如果也想节省费用也可以用4台软启,比如备用电机电缆放在盘下,用的时候换上就行(低端点,呵呵)。
回复
13楼
楼主,你这个应该直接咨询设计师啊,我们又不知道这些水泵的控制原理是啥。。。。
回复
14楼
可以减半配置,软起只是设备启动时运行,控制回路稍加改变即可实现,关键是要和设计院沟通,可以简化设计。
回复
15楼
这个这个,不是厂家配套么,还要设计深化?
回复
16楼
什么东西都看不到啊。:L
回复
17楼
既然是“设计院设计的图纸”,设计院有义务在设计说明中交待清楚机组生产厂家的一应信息资料的来源。
回复
18楼
成套厂项目计划书
回复
19楼
互踩,留言,求给分!留言必回!
回复
20楼
谢谢各位的意见,这段时间有事没上,那我需要跟设计人员沟通下。
回复
21楼
四用两备肯定要用到控制器了吧
回复