设计院设计的图纸让二次原理图参考:LDR.1000XS.01和LQR.1000XS.01。这个方案号真不知道在哪个图集上有,设计图上的具体情况为:冷冻水泵组和冷却水泵组的四用二备,每种水泵组有6台泵,每个泵单独为一个软启动器和旁路接触器的组合,6台泵就有6个软启动器和6个接触器实现四用二备,请大神指教一二,如果原来做过这种方案或者知道这个方案号在哪里能找到的请告诉下,非常感谢!!!

设计院设计的图纸让二次原理图参考:LDR.1000XS.01和LQR.1000XS.01。这个方案号真不知道在哪个图集上有,设计图上的具体情况为:冷冻水泵组和冷却水泵组的四用二备,每种水泵组有6台泵,每个泵单独为一个软启动器和旁路接触器的组合,6台泵就有6个软启动器和6个接触器实现四用二备,请大神指教一二,如果原来做过这种方案或者知道这个方案号在哪里能找到的请告诉下,非常感谢!!!
免费打赏
yongzhian
2013年12月23日 21:02:02
22楼
找厂家要图纸吧,这个
回复
zigj
2013年12月24日 10:27:47
23楼
设计这样做是有问题的。
回复
borisxue
2013年12月24日 11:44:42
24楼
楼主这个估计要费工夫了
回复
vvvcuu
2013年12月24日 12:45:57
25楼
设计师一般是不考虑资金问题的。他们只考虑耐用,不出事。而软起一拖一是标准用法。
6台泵四用二备可以采用三个软起,每台软起控制两台水泵。 资金多的话,可以考虑一拖二;为了节省资金的话,可以考虑两台水泵先后启动(控制电路稍微复杂一些)。这样在一台软起有故障的情况下,不影响整个系统的运行。
回复
我爱喝绿茶
2013年12月24日 14:33:14
26楼
其实这个应该直接打电话给设计单位咨询一下,这个设计人员都会好好沟通的。