以前高压柜铜排规格都是根据真空断路器的电流大小来选择的,最近遇到一个项目,图纸上真空断路器是2000A/31.5KA的,铜排设计的是80*6的,觉得小了,就打电话问设计院,结果说80*6的够用了,说铜排大小不是根据真空断路器电流来计算的,是根据开断来计算的,请教大家,高压铜排选择有没有计算公式!是根据电流来计算吗?
以前高压柜铜排规格都是根据真空断路器的电流大小来选择的,最近遇到一个项目,图纸上真空断路器是2000A/31.5KA的,铜排设计的是80*6的,觉得小了,就打电话问设计院,结果说80*6的够用了,说铜排大小不是根据真空断路器电流来计算的,是根据开断来计算的,请教大家,高压铜排选择有没有计算公式!是根据电流来计算吗?
2楼
热稳定要求截面不大,你可以按2、3、4S考虑,按31.5KA计算,足够了。。。
回复
3楼
观望中。。。。。。。
回复
4楼
“铜排大小不是根据真空断路器电流来计算的,是根据开断来计算的”,很正确!
“开断”就是断路器所在系统位置的最大短路电流!
断路器所在位置短路电流不大,就没必要把铜排做得很大。
回复
5楼
根据计算电流和热稳定截面选择,取大的
回复
6楼
铜排设计的是80*6的,是1根还是双拼2根,双拼也只有1860A比开关小合理吗?是小了,我认为应该是1208*8的额定电流2110A你如果小了,以后过了1年再换很烦的,现在叫他换大的坚持顶你。
回复
7楼
当心他们设计院,省钱,你以后帮他们擦谢,还要被领导骂,我坚持顶你。
回复
8楼
图纸上真空断路器是2000A/31.5KA的,铜排设计的是80*6的
质疑有一定道理
第1先校验载流量
导体载流量≥计算电流,你这个回路目前没提供计算电流。
没有的话,一般就考虑≥开关额定电流了
80*8铜排单条竖放载流量1690A,小于2000A
开关柜内,开关降容使用、母线也要温度校验
目前载流量未必满足。
回复
9楼
老弟,双拼也只有1860A比开关小合理吗?用铜排120*8的够了。:)
回复
10楼
路过学习的
回复
11楼
1,用负荷最大电流选择。
2,用长时间短路电流进行热稳定校验。用断路器电流校验热稳定是不正规的。
3,用短时间短路电流进行动稳定校验。
回复