土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 模板工程施工管理注意要点

模板工程施工管理注意要点

发布于:2013-09-17 21:02:17 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
1.在支模板前认真看施工图纸,结构施工图、建筑施工图、水电平面图等。关注建筑与结构图的差异、轴线位置、楼层标高、梁柱位置与尺寸、降板、外墙外的飘板,结合水电图主要是预留洞的位置、尺寸。


2.熟悉模板施工方案,如果有专门的模板支撑系统方案也要仔细阅读,看模板拼装图。


3.复核测量员放的轴线、标高


4.弹墙柱边线与控制线。先弹楼梯间、电梯井的线,吊线检查与下层的水平位置偏差。再弹留有洞口的最近墙柱的边线、控制线。结合电梯间、楼梯间的线检查位置偏差。如偏差较大,通知测量员进行复核。


5.支模过程中要检查工人是否按边线、控制线定位墙柱模板,检查支撑立杆的间距、位置,同时要检查楼层的层高。


6.在施工前要检查模板、方木、钢管、扣件、对拉螺杆、步步紧、螺杆套管等材料的质量,检查工人的人数,摸清工人一天可支多少模板来评估施工进度能不能满足要求。


7.施工管理人员要学会开料,即计算材料的用量和消耗量。在开工前报材料申请单或审核班组的领料单。


8.在支模过程中通过测距、吊线来控制模板是否发生偏移。


9.在模板支撑完成后,通知测量员在模板上放控制线,然后根据控制线弹出墙柱梁的控制线、复核墙梁柱的位置。


10.测量:墙柱模板的垂直度、平整度,板的高度及水平度,如果有通长梁的要查其直线度、复核预留预埋的位置,边板边梁的外侧通线。


11.根据测量检查的数据督促班组整改。


12.检查支撑系统的稳定性,关注楼梯处有没有偏差,关注墙柱拼接口的爆模可疑点。


13.模板验收:支撑系统(立杆间距、横杆间距、斜撑、底托、顶托、大楞、次楞)、拉固件(墙柱斜撑斜拉、梁墙柱模的锁固件(间距、螺母、内撑、步步紧、横楞等)、墙柱锁扣杆的起步与间距;有防水要求的板梁等处的模板拉固用的铁丝、铁钉、模板垫,不得有穿过混凝土板的钢筋、铁丝、木条等。


14.模板拆除:注意混凝土强度,模板原则上是谁支谁拆。在模板拆除时要检查混凝土观感质量(即时打爆、修补)。


15.模板拆除后的清运工作,注意检查所有模板、方木必须拆干净。


16.模板清运:检查塔员、卸料平台等。要求堆放整齐、防日晒淋。


17.在工程完成后要复核材料、人工消耗量。
  • 尘埃
    尘埃 沙发
    我也说一点,管好模板,不但要求工长自身要熟悉楼主写的那些经验,还要让工人知道怎么做,也就是要做好技术交底,活是工人干的,只有工人懂了,才能按把活做好,一个优秀的木工工长一定要和工人师傅打好交道,让工人知道怎么做
    2013-09-21 09:23:21

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.81 万条内容 · 1582 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

施工用得到的资料5篇

本帖最后由 csccbjs 于 2013-9-17 23:35 编辑 本人已经毕业差不多一年了,一直很努力的学习,但是,感觉学到的东西很杂,很乱。而且跑现场多了发现,同样一点知识,从不同人嘴里说出来的都不一样。不知道谁对谁错。很是纠结。所以我们论坛里的一定要保证质量,就算不说也别瞎说。 大家遇上不知道的要切记,多查规范。不要想当然,也不要放过。做到脚踏实地,时间长了你会发现自己的进步。

回帖成功

经验值 +10