VRV 空调系统新风处理方法与设计实例
nuannuan941
2013年09月18日 10:16:46
来自于中央空调
只看楼主

本帖最后由 nuannuan941 于 2013-9-18 10:17 编辑 1)将VRV 空调系统的普通室内机作为新风机来处理新风。此种方法由于系统较简单,在工程中运用较多。由于VRV 空调系统的室内机盘管是根据空调回风状态设计的,而不是按新风状态设计的,所以一方面室内机不能将新风处理到室内状态点,部分新风负荷需要由室内机负担,另一方面在室外温度较高时,会使室外机长时间超负荷运转,出现过流保护。

本帖最后由 nuannuan941 于 2013-9-18 10:17 编辑

1)将VRV 空调系统的普通室内机作为新风机来处理新风。此种方法由于系统较简单,在工程中运用较多。由于VRV 空调系统的室内机盘管是根据空调回风状态设计的,而不是按新风状态设计的,所以一方面室内机不能将新风处理到室内状态点,部分新风负荷需要由室内机负担,另一方面在室外温度较高时,会使室外机长时间超负荷运转,出现过流保护。


2)采用全热交换机作为新风机。使用全热交换机在向房间补充新风的同时,利用室内排风的冷量来预冷新风,回收冷量的效率为60%~70%,可节能28%。此种方法是VRV 空调新风系统的较好方案,在实际工程应用中,大空间空调系统采用全热交换机时,新风和排风管道易于设置,而在走廊式小开间办公楼、宾馆等场所,同时设置新风管和排风管就较为困难,这时可结合工程的具体情况,将排风系统集中设置。另外使用全热交换机时还要注意其噪声带来的影响。


3)采用VRV 制造厂家提供的新风专用机。这类新风机通常是按新风状态设计,加大了机组盘管的排数,可将新风处理到室内状态点。但此种方法工程造价较高,影响在工程中的应用,另一方面,在室外温度较高时,压缩机长时间不间断运行,会影响机组的寿命。


4)设置风冷热泵机组为新风系统提供冷热源。此种方法是将新风系统与VRV 系统分开,新风系统用冷热水系统,这样就确保了新风系统的风量和冷量。在较大的工程特别是带有公共部分的裙房工程较为合理,这类工程主楼设置VRV 空调系统,裙房空调及主楼新风系统的冷热源由风冷热泵机组提供,这样也降低了工程造价。但此种方法采用了两种空调系统,在运行管理上较为繁琐,没有充分体现VRV 空调系统灵活、节能的特点。


5)利用直接蒸发式风管空调机、屋顶机作为新风机。此类方法和第一种方法,即用普通VRV 空调系统室内机作为新风机的原理是一样的,也在供冷不足,以及主机超负荷运转的问题,严重时甚至会出现烧机现象。

免费打赏
zhrj6766600
2013年09月20日 08:14:45
2楼
谢谢楼主上传资料。
回复
lidaji11
2013年10月07日 11:13:43
3楼
感谢 分享
回复
y6031818
2013年10月07日 11:31:52
4楼
还是看不太懂,,继续恶补
回复
jhy091
2013年10月11日 09:07:37
5楼

还是看不太懂,,继续恶补
回复
lilylin2012
2013年10月11日 10:47:18
6楼
很好的学习资料
回复
benzhe
2013年10月11日 11:11:59
7楼
第二种还是可以的
回复
刑天将军
2013年10月19日 23:04:35
8楼
谢谢了,我下载来看看,
回复
神奇的力量
2013年11月28日 16:20:32
9楼
:victory::victory::victory::victory::victory:
回复
lang12ai3
2013年11月29日 15:08:21
10楼
新风机现在厂家也有变频的。
回复
nuantong2711
2014年01月20日 11:07:03
11楼
没见下载地址啊,
回复

相关推荐

APP内打开