2013年09月18日 12:32:20
只看楼主

这是一套高压系统图,大家看看有什么问题。

这是一套高压系统图,大家看看有什么问题。
bbcdc8c7013b3e2dc7ee.zip
59.7 KB
立即下载
免费打赏
电气交流
2013年09月18日 12:36:48
2楼
还要下载看?
回复
lingxuct
2013年09月18日 14:04:20
3楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-9-18 14:16 编辑

楼主朋友不给点方便,许多朋友缺币,你且要人家花币来看你的图。

我不缺币,下来,转换一下帖上来。
回复
lingxuct
2013年09月18日 14:15:10
4楼
说点问题,没啥问题,只是进线断路器柜没必要装二套带电显示,电源侧在进线隔离柜上有显示。
回复
thornax
2013年09月18日 14:45:11
5楼
不是很明白,学习学习
回复
xinye10
2013年09月18日 15:56:39
6楼
目测有这么5点疑问:
1.总进开关倒装是否有问题?
2.压变柜与计量PT是否错位了?
3.两套带电显示器意义何在?
4.保护CT变比是否考虑热稳?
5.变压器750kVA规格是否要定制?
回复
无纤尘
2013年09月18日 16:20:43
7楼
看不出啥问题来
回复
xinye10
2013年09月18日 18:03:23
8楼
上张图
1.jpg
回复
bllftl
2013年09月19日 15:56:51
9楼
这个好像没有问题啊
回复
蓉儿
2013年09月23日 10:08:28
10楼
功能供电局审图意见:1、计量柜应排在进线柜前面,负责无法计量。2、高压计量柜高压CT\PT应为两只,PT保险前应加隔离刀,高压CT应装在电源侧。3、高压PT柜应为三只PT,应加装消谐器。
回复
蓉儿
2013年09月23日 10:08:53
11楼

功能供电局审图意见:1、计量柜应排在进线柜前面,否则无法计量。2、高压计量柜高压CT\PT应为两只,PT保险前应加隔离刀,高压CT应装在电源侧。3、高压PT柜应为三只PT,应加装消谐器。
回复