请教各位,现在我们这里要求住宅表箱集中计量,但是满足不了距地1.5米的要求(特别是一梯三户),请问有什么好办法解决?
请教各位,现在我们这里要求住宅表箱集中计量,
但是满足不了距地1.5米的要求(特别是一梯三户),
请问有什么好办法解决?
22楼
那就定做一个电表箱。
回复
23楼
住宅地下室层高才2.2米,除去保温层后最多也就2.0米,一个多层住宅比如说六层,你一梯三户,表箱很大得,你装一米五没有可能。最好在公用位置做个落地柜,你选个图集。
回复
24楼
学习了!
回复
25楼
谢谢,各位的解答,我们吉林这里没有地下室,一般都是六层楼,落地柜没有地方设置,楼梯间下面甲方通常要卖钱的不让用,所以落地柜这个方案不能用,现在最难解决的就是一梯散户的问题,望大家多提好意见。
回复
26楼
哥们,给你个绝的建议;
做成IP66不锈钢箱体,放到楼门外面!
看看是否可行啊
回复
27楼
同意,楼主说“楼梯间下面甲方通常要卖钱的”那个地方是公摊了的啊。真是个JS!
回复
28楼
做成IP66不锈钢箱体,放到楼门外面!
没做过,好像不太安全
回复
29楼
没办法阿!设备防护等级到了就应该没有安全问题;如果有人刻意要搞破坏你放哪里都不安全啊!
给它上挂锁,开门查表!
但要是卡表就没戏了!
回复
30楼
同意!建议楼主采用,山东科大集中电表也可以作为参考选项。
回复
31楼
不知道,那位高手可不可以为我提供一份样图,谢谢
回复