单桩承台的最小配筋率,桩规上面写到柱下基桩承台的最小配筋率为0.15,但看回之前的工程,大家一般都是按承台高800,配12mm,间距200。。。。明显达不到0.15的要求,但为什么会没事。。不懂
单桩承台的最小配筋率,桩规上面写到柱下基桩承台的最小配筋率为0.15,但看回之前的工程,大家一般都是按承台高800,配12mm,间距200。。。。明显达不到0.15的要求,但为什么会没事。。不懂
2楼
按规范,800高的承台基本要配到20mm,间距150了
回复
3楼
单柱单桩承台一般叫桩帽,其受力状态与承台是完全不同的。
回复
4楼
坐等大神分析……
回复
5楼
单桩承台为桩柱的转换节点,按构造配筋,可不按受力筋考虑
回复
6楼
xpy1101 发表于 2013-9-20 01:27 单桩承台为桩柱的转换节点,按构造配筋,可不按受力筋考虑这种解释比较靠谱
回复
7楼
单柱单桩的承台不怎么受力吧,满足锚固长度即可
回复
8楼
个人觉得单桩承台还按0.15%的配筋率配筋,不太合理,按800的承台计算,配筋面积1200mm,要18@200才够,配筋太多了!但是,最近审图,专家还是要求按0.15%配筋,只好根据其要求改图了!
回复
9楼
这个又学习到了!!哈哈哈!
回复
10楼
学习了,谢谢哈!
回复
11楼
大直径桩基规范有明确要求,这种情况配置12@200即可,可以把这个给审图办看看。
回复