最近做一个工程,是七度半的,多层住宅,框架结构。框架梁只能做200宽,自己调整了一下。各项都满足。周期都001了,不过就是位移角不满足。加强弱的,效果不明显,又没有强的可以减弱。实在没有办法了。不知道你们做过这种200宽的框架梁没有。有没有想挑战一下的。如果愿意,留下邮箱。我发给你们。
最近做一个工程,是七度半的,多层住宅,框架结构。框架梁只能做200宽,自己调整了一下。各项都满足。周期都001了,不过就是位移角不满足。加强弱的,效果不明显,又没有强的可以减弱。实在没有办法了。不知道你们做过这种200宽的框架梁没有。有没有想挑战一下的。如果愿意,留下邮箱。我发给你们。
2楼
把握住安全是最重要的,冒险精神可嘉。
回复
3楼
柱子没有要求么?改变位移角调整柱子貌似比调梁有用多了
回复
4楼
楼主怎么做的
回复
5楼
梁宽不是决定的因素,梁高才是需要重点关注的,梁跨才是决定的因素。一般住宅的梁跨不大,梁宽采用200应该可以。
回复
6楼
无间道 发表于 2013-9-19 05:58 把握住安全是最重要的,冒险精神可嘉。这个我没有办法啊,总工喊只能做200宽的梁。说建筑是200宽的墙。不能在卧室看梁边线啊
回复
7楼
scvay 发表于 2013-9-19 07:28 柱子没有要求么?改变位移角调整柱子貌似比调梁有用多了肯定就是柱子啊。但是都搞1000了,还不行。还有。人家框架住宅。你不可能做很大的柱子吧
回复
8楼
laoai008 发表于 2013-9-19 08:13 楼主怎么做的现在我做了一个。试着在那个位移超的加点剪力墙。不知道总工会不会说。而且,我感觉建筑也要砍我
回复
9楼
预备役老兵 发表于 2013-9-19 08:25 梁宽不是决定的因素,梁高才是需要重点关注的,梁跨才是决定的因素。一般住宅的梁跨不大,梁宽采用200应该可 …不可能做200宽的梁,800高吧 。这样不好吧
回复
10楼
cdpmmm 发表于 2013-9-19 11:51 不可能做200宽的梁,800高吧 。这样不好吧200宽800高有什么问题呢? 仅仅是梁截面的高宽比太大了以后现场施工不好浇混凝土,200宽800高没任何问题。
回复
11楼
回复