最近做一个工程,是七度半的,多层住宅,框架结构。框架梁只能做200宽,自己调整了一下。各项都满足。周期都001了,不过就是位移角不满足。加强弱的,效果不明显,又没有强的可以减弱。实在没有办法了。不知道你们做过这种200宽的框架梁没有。有没有想挑战一下的。如果愿意,留下邮箱。我发给你们。
最近做一个工程,是七度半的,多层住宅,框架结构。框架梁只能做200宽,自己调整了一下。各项都满足。周期都001了,不过就是位移角不满足。加强弱的,效果不明显,又没有强的可以减弱。实在没有办法了。不知道你们做过这种200宽的框架梁没有。有没有想挑战一下的。如果愿意,留下邮箱。我发给你们。
22楼
zhangqi1991 发表于 2013-9-19 16:41 发我一份,我看看,学习一下!!已经发你邮箱了。注意查收
回复
23楼
fjz0750072816 发表于 2013-9-19 20:00 肯定就是柱子啊。但是都搞1000了,还不行。还有。人家框架住宅。你不可能做很大的柱子吧我现在的做法的却是这样做的。勉强满足,还不知道总工会不会说。而且那地方,建筑不知道会不会说
回复
24楼
fjz0750072816 发表于 2013-9-19 20:01 发我一份已经发了。注意查收
回复
25楼
结构k。o。ala 发表于 2013-9-19 22:21 228844975 给我QQ发一份已经发了。注意查收
回复
26楼
200梁?剪扭超的厉害不?
回复
27楼
本帖最后由 小_李_飞_刀 于 2013-9-20 10:09 编辑
发给我,我给你十分钟搞定。200可以了
之前我八度区都做过180的梁,虽然不合模数,但由于客观限制,照样可以。
QQ邮箱,1129729659
我今天有时间,如果别人还没有调过的话我给你调。
回复
28楼
小_李_飞_刀 发表于 2013-9-20 10:06 发给我,我给你十分钟搞定。200可以了之前我八度区都做过180的梁,虽然不合模数,但由于客观限制,照样可 …刀哥。已经发你邮箱了
回复
29楼
zfmt917 发表于 2013-9-20 00:05 轴压比呢,建议考虑下异形柱,或者短肢剪力墙,如果可以把模型和建筑图发过来我看下,邮箱已经发送。注意查收
回复
30楼
建议考虑用少量剪力墙的框架结构来做
容易控制一些
回复
31楼
想高人学习
回复