大家看下,设计院给出的图单台MNS柜就放一台断路器是不是浪费了?
一台ABB S7S 1250 R1000 PR212/4P需占几个单元?
能否在加几个电动机抽屉?
搞一个出线柜、一个进线柜,电缆连接,主要是受配电室现有布局所限。
2楼
这是联络柜吧,你确定是专业做柜子的?
回复
3楼
看起来像是联络柜,但是联络柜有一台柜子即可,不需要两台,明显浪费了一台柜子和一个断路器。
回复
4楼
第1台柜子 你不要就是了
回复
5楼
hanzhg54 发表于 2013-9-20 08:49 看起来像是联络柜,但是联络柜有一台柜子即可,不需要两台,明显浪费了一台柜子和一个断路器。搞一个出线柜、一个进线柜,电缆连接,主要是受配电室现有布局所限。
回复
6楼
这么设计有点浪费,但是也有好处,就是两个断路器都断开以后,两个开关的下桩头都不带电,互感器也不带电,方便维修,如果坏了一个开关,只要分断两个开关,并且再断开坏的那个上桩头那段母线电源,就可以更换了,不用两段母线都断电。
回复
7楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-9-20 11:56 编辑
这个设计是不是刚从学校出来,没做过低压联络柜?
低压母联柜应放在进线柜旁,从主母线引下到断路器,再由断路器下返到柜后侧到柜顶上,柜顶与对面柜子架母线桥,与对面柜子主母线联接,不要把电缆接到主母线上。
只要一台母联断路器,不用二台串联!
回复
8楼
c168_com 发表于 2013-9-20 11:40 这么设计有点浪费,但是也有好处,就是两个断路器都断开以后,两个开关的下桩头都不带电,互感器也不带电, …即使要实现此功能,可参照10KV系统的母联断路器柜加隔离小车柜就行,至少节省一台断路器,几万快钱
回复
9楼
系统图也传个完整的上来啊,这么一点
回复
11楼
大家讨论很热烈哈,就是要这样:lol
回复
12楼
看了楼主的图,感觉是联络柜,但是联络柜不该放到最后一个位置。还是请楼主解释一下这个柜子的用途及其在图中的位置,方便大家分析。