大家看下,设计院给出的图单台MNS柜就放一台断路器是不是浪费了?
一台ABB S7S 1250 R1000 PR212/4P需占几个单元?
能否在加几个电动机抽屉?
搞一个出线柜、一个进线柜,电缆连接,主要是受配电室现有布局所限。
23楼
很不错的经验总结,谢谢楼主分享!
回复
24楼
学习了,谢谢群主
回复
25楼
两台断路器串联使用是没有必要的,且不正确,因为保护动作没有选择性。这类断路器很贵。
标准配置应为一台抽出式智能断路器,但这种断路器比固定式贵一些。因此,也可用一台固定式智能断路器,两侧加隔离开关。
当然,如柜内空间较大,可适当加几回支路。
回复
26楼
看你的平面图应该是电缆沿桥架敷设,图纸上的做法应该是一台上进线下出线的进线柜,连接一台联络柜转接到上端母线排,此处可以使用一台柜子代替现有的两台进线柜,但需要特殊要求是电缆上进线的柜子