本帖最后由 ldr234561 于 2013-9-20 22:04 编辑 确定电力电缆的屏蔽层的最小截面积宜为下面哪个数值?依据:GB 50057-2010附录H 式(H.0.1)要点:按三类防雷计算If=4.023KASc≥(4.023*17.24*100*0.001)/2.5=2.77答案:(C)
本帖最后由 ldr234561 于 2013-9-20 22:04 编辑
确定电力电缆的屏蔽层的最小截面积宜为下面哪个数值?
依据:GB 50057-2010附录H 式(H.0.1)
要点:按三类防雷计算If=4.023KA
Sc≥(4.023*17.24*100*0.001)/2.5=2.77
答案:(C)
2楼
不会 没选
回复
3楼
各位大侠,帮忙看下错了吗?
回复
4楼
ldr234561 发表于 2013-9-20 16:42 各位大侠,帮忙看下错了吗?Sc≥(4.023*17.24*100*0.001)/2.5=2.77题干是0.4kv电气设备的电源所以用H.0.1-2 2.5
回复
5楼
sunghq 发表于 2013-9-20 21:02 Sc≥(4.023*17.24*100*0.001)/2.5=2.77题干是0.4kv电气设备的电源所以用H.0.1-2 2.5多谢指导!
回复
6楼
看来考试越来越刁钻了,考到附录去了。
回复
7楼
错误。距离是80m
回复
8楼
时间太紧,这题有些生疏,放弃了
回复
9楼
应该是B,2.22吧。
回复