【整理】建筑电气工程施工图设计常见问题汇编
猫头鹰
猫头鹰 Lv.8
2013年09月22日 15:55:23
只看楼主

【汇编目的】 对近几年来建筑工程施工图设计审查过程中经常出现的问题,进行收集、整理、分析。指出工程设计中的不正确做法或错误,并对提出的问题进行分析和查找依据,根据现行规范、规程指出正确(或建议)做法,以帮助设计人员准确理解规范、规程的条文,避免在建筑电气施工图设计中发生同类型的问题,从而达到提高建筑电气工程设计质量的目的。【汇编内容】 建筑电气施工图设计常见问题包括:供配电设计(29条),照明、线路设计(23条)


【汇编目的】
对近几年来建筑工程施工图设计审查过程中经常出现的问题,进行收集、整理、分析。指出工程设计中的不正确做法或错误并对提出的问题进行分析和查找依据,根据现行规范、规程指出正确(或建议)做法,以帮助设计人员准确理解规范、规程的条文,避免在建筑电气施工图设计中发生同类型的问题,从而达到提高建筑电气工程设计质量的目的。

【汇编内容】
建筑电气施工图设计常见问题包括:供配电设计(29条)照明、线路设计(23条)火灾自动报警及防火漏电报警设计(23条)防雷接地及等电位连接设计(14条)

【汇编使用】
本汇编在备注处均注明正确(或建议)做法所依据的规范的名称、编号、版本号及条文号(当为强制性条文时用黑体字示出)。
本汇编适用于民用建筑及一般工业建筑的电气设计,可供建筑工程设计,建筑工程施工图审查部门的技术人员使用。
本汇编的常见问题是指不符合现行规范,规程或不够完善的做法,问题性质指出不符合规范,规程的具体条文号,对其中的一些问题进行分析后,给出正确的做法和建议做法,并指出所依据的规范条文。

【供配电设计】(29条)
一. 常见问题:低压配电系统中发电机供电的应急母线与正常工作母线无联络,应急母线平时处于冷备状态.
正确(或建议)做法:应急母线与工作母线之间如需联络时应设置联络断路器,同时与发电机电源进线断路器之间设置电气和机械联锁.。
《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第4.4.13条1款。


二. 常见问题:低压配电系统设计中配电柜配出回路数量不符合生产厂标准,配电箱,配电柜使用混乱.
正确(或建议)做法:配电箱,柜的设置应满足以下要求:
a:电压,电流,最大分断容量等电气参数的要求;
b:尽量选用标准配置,安装间隔不应超出柜体的最大安装空间,
c:安装间隔的总电流不应大于柜内分支母线的额定电流;
d:配电箱尺寸不宜太大,以不影响安装检修和操作。当配出回路较多时应采用柜体落地安装。

三. 常见问题:发电机房,储油间及燃气锅炉房等场所的电气设计要求
正确(或建议)做法:
1. 燃气锅炉房,直燃机房等属于爆炸性气体混合物环境的2区,应按爆炸性气体环境电气装置的设计要求进行设计,应采用隔爆型灯具,插座和控制盘;可采用铜芯导线穿镀锌焊接钢管明配,并做好隔离密封。
2. 发电机房,储油间属于火灾危险环境的21区,应按火灾危险环境内电气装置的设计要求进行设计,固定安装的灯具防护级别不低于IP2X,配电柜,接线盒的防护级别不低于IP5X,可采用铜芯导线穿钢管或刚性塑料管配线也可穿钢管明配。
《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB 50058-92。


四. 常见问题:从室外引入的电源线路在室内没设置隔离电器.
正确(或建议)做法:由建筑物外引入的配电线路,应在室内靠近进线点便于操作维护的地方设置隔离电器
1. 由市电引入的低压电源线路,应在电源箱的受电端设置具有隔离和保护功能的电器.
2. 由本单位变电所引入的专用电源回路,受电端可设置不具保护功能的隔离开关电器;树干式配电回路的各受电端均应装设带保护和隔离功能的开关电器.
《供配电系统设计规范》GB 50052-95 第6.0.10条。
《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第7.1.4条3.4款


五. 常见问题:消防负荷与非消防负荷不应共用配电回路.重要的消防负荷应在最末一级配电箱处设自动切换装置.
正确(或建议)做法:
消防用电设备 应采用专用回路供电,并应有明显标志。消防控制室,消防水泵房,消防电梯,防烟排烟风机等重要消防用电设备应在最末一级配电箱处设置自动切换装置。住宅走道应急照明可与走道公共照明共用双电源切换箱。
《建筑设计防火规范》GB 50016-2006 第11.1.4条, 第11.1.5条。


免费打赏
ac—米兰
2013年09月22日 16:11:06
2楼
六. 常见问题:低压配电级数有的工程多于四级.
正确(或建议)做法:低压系统的配电级数从变压器二次侧到用电设备之间不宜超过三级。民用建筑内非重要负荷可适当增加级数。
《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第7.1.4条。

七. 常见问题: 竖向干线配电回路中配电箱数量超过六个.
正确(或建议)做法:
1. 当配电干线采用链式配电时,每一回路设备不宜超过5台,总容量不宜超过10KW,容量较小的插座,采用链式配电时,数量可适当增加
2. 高层建筑可采用树干式配电或分区树干式配电,但应符合《民用建筑电气设计规范》第7.1.4条中相关规定。
《供配电系统设计规范》GB 50052-95 第6.0.4条
《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第7.1.4条

八. 常见问题:低压配电系统母线联络开关柜内计量表计选择不当.
正确(或建议)做法:
1. 联络柜内不宜设置计量表计.
2 .如果有计量要求应分别计量送,受电的电量,应采用能双向计量的表计或两只具有止逆功能的表计分别计量.
《电力装置的电测量仪表装置设计规范》GBJ 63-1990第3.1.7条

九. 常见问题:变电所低压侧电容补偿柜内保护装置电流选择不满足要求.
正确(或建议)做法:低压电容器的开关设备,保护装置及导体的长期允许电流不应小于电容器额定电流的1.5倍.
《10KV及以下变电所设计规范》GB 50053-94第5.1.2条

十. 常见问题:由两台变压器供电的母线联络开关柜中隔离电器设置不符合规范要求.
正确(或建议)做法:
1. 当低压配电系统采用固定式开关柜时,其中断路器等开关设备的电源侧应装设隔离电器或同时具有隔离功能的开关电器
2. 当低压配电系统采用固定式开关柜时,母线联络断路器的两侧均应装设隔离电器;与外部配电所做低压联络时,进线断路器的两侧也应装设隔离电器;
3. 当采用抽出式配电柜或抽出式断路器时可不装设隔离电器。
《10KV及以下变电所设计规范》GB 50053-94第3.2.16条
《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第4.4.12条


十一. 常见问题:户外箱式变电站与建筑物间距应是多少?
正确(或建议)做法:
1. 10KV以下的箱式变电站与建筑物的防火间距不应小于3米.
2. 箱式变电站宜布置在背向卧室,起居室及办公室的场所.
《建筑设计防火规范》GB 50016-2006 第5.2.2条。


十二. 常见问题:低压电源进线或配出线防火漏电开关(或系统)设置不完善.有的工程照明,动力进线设置,备用进线没设;住宅设有,而公共商业部分没设。
正确(或建议)做法:防火漏电报警装置及系统的设置应符合下列要求:
1. 住宅,公寓等居住建筑的电源进线处应设置剩余电流动作报警装置,漏电信号可仅作用于报警;当采用多级漏电保护时,宜在干线分支处装设剩余电流动作报警装置.
2. 火灾自动报警系统防护对象为特,一级的公共建筑应设防火剩余电流动作报警系统,防护对象为二级的公共建筑应设防火剩余电流动作报警装置.
3. 防火剩余电流动作报警系统的报警控制器应设在消防控制室或值班室内, 剩余电流检测装置可设在变电所低压配电柜的出线处,当采用树干式配电时在其分支处也可安装剩余电流检测装置.
《建筑设计防火规范》GB 50016-2006 第11.2.7条,
《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第7.6.7条,第13.12.1~2条。

十三. 常见问题:屋面消防稳压泵电源级别确定不正确,没按消防要求供电.
正确(或建议)做法:屋面消防稳压泵为消防负荷,应按消防负荷的相应要求供电,不应与非消防负荷共用供电回路,当容量较小时,可与屋面正压风机共用供电回路和双电源切换装置.
《建筑设计防火规范》GB 50016-2006 第11.1.4条

十四. 常见问题:消防电梯底坑排水泵与地下室内集水坑潜水泵共用供电回路和双电源切换装置.
正确(或建议)做法:消防电梯底坑排水泵为消防用电设备,应按消防设备的要求供电, 不应与非消防负荷共用供电回路,当容量较小,采用链式供电时可与其它消防负荷共用供电回路. 当容量较小时可与其它消防设备共用双电源切换装置,但应采用放射式配电至水泵控制箱.
《建筑设计防火规范》GB 50016-2006 第11.1.4条。

十五. 常见问题:水泵房内生活水泵与消防水泵共用电源和双电源切换装置.
正确(或建议)做法:
生活水泵为常用负荷,消防水泵为消防负荷,不应共用供电回路和配电装置.当为独立设置的水泵房时,应引入工作电源和备用电源,在进线第一级配电箱(柜)处将不同负荷的供电回路分开.
《建筑设计防火规范》GB 50016-2006 第11.1.4条

十六. 常见问题:消防水泵,消防风机,消防电梯等重要消防负荷的保护开关选用复式脱扣器,并切断电源.没有注明仅作用于信号报警.
正确(或建议)做法:
1. 突然断电比过负荷损失更大的消防设备配电线路的过负荷保护应作用于信号而不应切断电源.
2. 消防用交流电动机的短路保护可采用熔断器或低压断路器的瞬动过电流脱扣器;不宜装设过载保护或过载保护动作于信号.
3. 过载保护器件宜选用热过载继电器.
《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第7.6.4条
《低压配电设计规范》GB 50054-95第4.3.5条
《通用用电设备配电设计规范》GB50055-1993第2.4.6条

十七. 常见问题:交流电动机主回路断路器及热继电器整定电流值不满足规范要求.
正确(或建议)做法:
1. 用于短路保护的低压断路器瞬动过电流脱扣器的整定电流应取电动机启动电流的2~2.5倍.
2. 热继电器的整定电流应接近但不小于电动机的额定电流.
《通用用电设备配电设计规范》GB50055-1993第2.4.4条. 第2.4.8条


对学习很有帮助~~


回复
ssqqugamd
2013年09月22日 18:39:53
3楼
谢谢:victory::victory:
回复
qoqodu
2013年09月22日 23:16:38
4楼
ganxie :victory:
回复
cslekurt
2013年09月22日 23:37:03
5楼
相当好的资料啊
回复
wjql3002
2013年09月23日 06:46:39
6楼
相当好的资料啊,谢谢大师。希望:再次看到你的资料:victory::victory:
回复
kjlxh_dz
2013年09月23日 08:09:42
7楼
ac—米兰 发表于 2013-9-22 16:11 六. 常见问题:低压配电级数有的工程多于四级.正确(或建议)做法:低压系统的配电级数从变压器二次侧到用电 …搂猪好人,太有用了
回复
wangxf
2013年09月23日 08:33:22
8楼
很不错的经验总结,谢谢楼主分享!:)
回复
daidaiwei123
2013年09月23日 08:54:30
9楼
好人啊,谢谢
回复
wplmm
2013年09月23日 09:43:06
10楼
不错的资料,正在学习中
回复
lmf651
2013年09月23日 09:45:33
11楼
:victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory:
回复

相关推荐

APP内打开