我们销售中心 有几台中央空调,电机分别是23KW,13KW,4KW,4KW,电源线路走空中桥架,长度约60米,我想选用4X25+1X16,4X16+1X10,4KW的用的5X10,2组 现在不考虑电机软启动,如果是硬启动够不够?另外如果够用,我需要选用什么型号的断路器,请高手指点一下~~~谢谢
我们销售中心 有几台中央空调,电机分别是23KW,13KW,4KW,4KW,电源线路走空中桥架,长度约60米,我想选用4X25+1X16,4X16+1X10,4KW的用的5X10,2组 现在不考虑电机软启动,如果是硬启动够不够?另外如果够用,我需要选用什么型号的断路器,请高手指点一下~~~谢谢
2楼
建议用5芯电缆,没有PE线是不行的。
电缆规格是够了,断路器选择:
23KW用50A,13KW用30A,4KW用16A,断路器请选用塑壳,不要用微断,因为微断的极限分断能力只有6KA,特别是23KW的,电源电缆大,短路电流会大,分断能力不能太小。
回复
3楼
23KW空调额定电流35A,空调启动电流为额定电流4-7倍,如果是变频空调无需考虑启动电流,如果是定频空调就要考虑启动电流。
回复
4楼
lingxuct 发表于 2013-9-22 19:50 建议用5芯电缆,没有PE线是不行的。电缆规格是够了,断路器选择:谢谢提醒。。。。
回复
5楼
电力滤波 发表于 2013-9-22 20:09 23KW空调额定电流35A,空调启动电流为额定电流4-7倍,如果是变频空调无需考虑启动电流,如果是定频空调就要 …中央空调 水系统的,因为厂家还没有把控制器拿来,我只能按照硬启动考虑启动电流。
回复
6楼
主要考虑敷设方式、灵敏度、压降,额定电流、启动电流
回复
7楼
lingxuct 发表于 2013-9-22 19:50 建议用5芯电缆,没有PE线是不行的。电缆规格是够了,断路器选择:请问低压配电箱内的配线需要先搪锡后压线鼻吗 还有内部考核用计量需要电业局检验吗?有什么标准没有?
回复
8楼
压鼻子的线没规定搪锡,内部计量不需要电业局检验。
回复