自动喷水管道法兰连接
独坐高楼
2013年09月22日 20:13:27
只看楼主

根据《自动喷水灭火系统设计规范》(GB 50084-2001) 第8.0.3条:镀锌钢管应采用沟槽式连接件(卡箍)、丝扣或法兰连接。 条文说明:要求报警阀出口后的热镀锌钢管,采用沟槽式管道连接件(卡箍)、丝扣或法兰连接,不允许管段之间焊接。对于“沟槽式管道连接件(卡箍)、丝扣或法兰连接”方式,本规范并列推荐,无先后之分。 第8.0.4条:系统中直径等于或大于100mm的管道,应分段采用法兰或沟槽式连接件(卡箍)连接。水平管道上法兰间的管道长度不宜大于20m。

根据《自动喷水灭火系统设计规范》(GB 50084-2001)
第8.0.3条: 镀锌钢管应采用沟槽式连接件(卡箍)、丝扣或法兰连接。
1、第8.0.3条条文说明里,“不允许管段之间焊接”是不是说不允许管道之间的焊接,而允许管道与法兰、弯头等之间的焊接?
2、如果上一条成立的话,是因为管件在一端,可以保证二次镀锌的质量吗?
3、每根热镀锌钢管长度一般为6m。当选用法兰连接时,按18米一对法兰的话,需要三根镀锌钢管连接,请问钢管之间用什么方式连接?如果按6m设一对法兰,有什么不妥吗?例如,增加法兰、螺栓、人工的数量。
恳请各位多多指教!
免费打赏
独坐高楼
2013年09月24日 19:28:43
2楼
要沉底了吗?
回复

相关推荐

APP内打开