我单位就是这种接线,施工方说是TN-S系统,大地代表保护接地PE,但怎么看都别扭,说是TN-S吧,接地体代替,不敢认可,说是TT吧,使用的是一个接地系统,求助专家,给个定义,这应该算个什么系统。

170901w9eokh8ge4z95oxi.jpg
我单位就是这种接线,施工方说是TN-S系统,大地代表保护接地PE,但怎么看都别扭,说是TN-S吧,接地体代替,不敢认可,说是TT吧,使用的是一个接地系统,求助专家,给个定义,这应该算个什么系统。


170901w9eokh8ge4z95oxi.jpg

免费打赏
lingxuct
2013年09月23日 15:19:25
2楼
没有从配电室到用电设备的PE排,在设备就近接地,应该是TT系统。
回复
红苹果
2013年09月23日 16:33:31
3楼
:lol
这是啥玩意啊,没出事不要紧,出事了该找谁?
回复
zxmzwt
2013年09月23日 17:25:23
4楼
lingxuct 发表于 2013-9-23 15:19 没有从配电室到用电设备的PE排,在设备就近接地,应该是TT系统。TT应是两个独立的接地点。
回复
wboy8759
2013年09月23日 18:20:47
5楼
本帖最后由 wboy8759 于 2013-9-24 12:46 编辑

既像TT,又像等电位连结。利用全厂接地网代替PE导体是不行的,由于地网导体与三相相线距离很大且不均称,因而交流阻抗很大,一相接地故障时的电流可能较小,不足以启动开关保护动作,存在很大的安全隐患。总之,这种力图节省一根专用PE导体的方式是不符合规范的。
回复
ssqqugamd
2013年09月23日 18:58:37
6楼
是个有瑕疵的TN---S系统,不应该用厂区接地网取代PE专用线,这么作漏保没有办法安装。应该是三相五线制,不是三相四线制。
回复
zxmzwt
2013年09月23日 19:47:32
7楼
如何进入专家答疑,烦请告知
回复
duanleifeng
2013年09月23日 20:49:01
8楼
看不明白。。。。。。。。。。。
回复
老灰兔子
2013年09月23日 20:53:06
9楼
只要你的变压器中性点有直接与该接地网可靠连接的,那么你就可以视作TN-S系统。
回复
xcqcfs
2013年09月23日 20:59:42
10楼
没有从配电室到用电设备的PE排,在设备就近接地,应该是TT系统。
回复
c168_com
2013年09月23日 21:09:56
11楼
本帖最后由 c168_com 于 2013-9-25 00:36 编辑

可以认是PE单独走线且重复接地的TN-S系统。
不是TT。
以前见过住宅小区这样做的,进线电缆是四芯,PE取自大的接地网。

只要这个大接地网用的导体足够粗且连接可靠,电阻足够低(电阻不高于2倍相线),没有什么大的不妥。
至于规范,好象没有强条禁止PE单独走线,只是不提倡这么做。

那大家认为4芯电缆,单独加一个接地排(铜排/铝排等)和电缆一起走线,算什么系统?
如果这个接地排,被埋到地下,又算什么系统?

回复