一个看不懂的系统
zxmzwt
zxmzwt Lv.4
2013年09月23日 15:02:24
只看楼主

我单位就是这种接线,施工方说是TN-S系统,大地代表保护接地PE,但怎么看都别扭,说是TN-S吧,接地体代替,不敢认可,说是TT吧,使用的是一个接地系统,求助专家,给个定义,这应该算个什么系统。

170901w9eokh8ge4z95oxi.jpg
我单位就是这种接线,施工方说是TN-S系统,大地代表保护接地PE,但怎么看都别扭,说是TN-S吧,接地体代替,不敢认可,说是TT吧,使用的是一个接地系统,求助专家,给个定义,这应该算个什么系统。


170901w9eokh8ge4z95oxi.jpg

免费打赏
zxmzwt
2013年09月23日 21:14:34
12楼
老灰兔子 发表于 2013-9-23 20:53 只要你的变压器中性点有直接与该接地网可靠连接的,那么你就可以视作TN-S系统。接地体作为电流通道的可靠性不考虑吗?,杂散电流不考虑吗?保护定值随着接地阻抗的变化会拒动不考虑吗?看似像TN-S,但缺少一条线独立的PE,整个性质就变了。
回复
老灰兔子
2013年09月23日 21:30:57
13楼
本帖最后由 老灰兔子 于 2013-9-23 21:33 编辑 zxmzwt 发表于 2013-9-23 21:14 接地体作为电流通道的可靠性不考虑吗?,杂散电流不考虑吗?保护定值随着接地阻抗的变化会拒动不考虑吗? …按你的图来说,除了漏电电流外还有什么电流呢?整个都是接地网,有哪个地方对漏电电流来说有不可靠的地方呢?你真的懂得什么是杂散电流吗?就算你的N线也利用该接地网做了重复接地,产生了所谓的杂散电流,请问你有什么电子仪器仪表之类的设备被这些杂散电流干扰呢?再说了你那些什么保护定值与接零保护有什么直接联系呢?按你的理解,TN-S系统的PE线也不能做重复接地啦?
回复
zxmzwt
2013年09月23日 21:49:29
14楼
本帖最后由 zxmzwt 于 2013-9-23 21:52 编辑 老灰兔子 发表于 2013-9-23 21:30 按你的图来说,除了漏电电流外还有什么电流呢?整个都是接地网,有哪个地方对漏电电流来说有不可靠的地方 …设备单相接地的情况下,PE作为电流通道开始工作。(上传的图是一个有问题的图,不是真正的TN-S)
回复
wluber
2013年09月23日 21:50:06
15楼
应该是一个不合格的TT系统,TT系统为保证直接接触的安全防护,对接地电阻是有要求的。这个系统如果前端不加漏电的话,一旦末端发生单相接地短路,由于短路电流较小不足以使开关跳闸,很危险的~
回复
zxmzwt
2013年09月23日 21:56:37
16楼
wluber 发表于 2013-9-23 21:50 应该是一个不合格的TT系统,TT系统为保证直接接触的安全防护,对接地电阻是有要求的。这个系统如果前端不加 …也考虑过TT,但它是一个独立接地系统,不能算TT,发生单相接地短路,由于短路电流较小不足以使开关跳闸,很危险
回复
zxmzwt
2013年09月23日 22:05:28
17楼
‘再说了你那些什么保护定值与接零保护有什么直接联系呢?

按你的理解,TN-S系统的PE线也不能做重复接地啦?“

接地体的电阻是随着岁月而变化的,固定螺栓、接地体的锈蚀是主要原因,真正的TN-S是可以重复接地的。上图是一个有问题的图,
回复
老灰兔子
2013年09月23日 22:12:35
18楼
zxmzwt 发表于 2013-9-23 21:49 设备单相接地的情况下,PE作为电流通道开始工作。(上传的图是一个有问题的图,不是真正的TN-S)你要知道,所谓的杂散电流是通过大地流散而形成的。从你提供图来看,你的是一个接地网,每个接地极之间是通过导体(扁铁或圆铁等金属材料)连接,请问设备漏电了,它会有捷径不走非要从大地走吗?就算你一相接了大地(不是直接与接地网的导体连接),那么你的一相接地与这个接地网有什么关系?! 什么是TN-S?系统的中性(零)线与安全保护(PE)线在变压器中性点接地后就分开,PE线不管用哪种形式,只要是一根导体不间断地引申到所要保护的对象处所,它始终都是那条PE线。按规定,TN-S系统中的PE线允许做重复接地,难道你的接地网不是PE线吗?我认为,只要你的接地网是可靠的,而且变压器的中性点也是可靠地与该接地网线连接的,它为什么不是真正的TN-S系统呢?难道非要用一根电缆随着相线一起走才算TN-S吗?
回复
fitman
2013年09月23日 22:26:43
19楼
全厂大接地网!不知你厂有多大?
这样的接线方式工厂是常用。基本上算是TN-C-S系统。
配电房引出四线,PEN线在车间配电柜分开为N线与PE线,但这时的PE线不象民建中的PE线那样用电缆接到各设备,而是与车间的地基网连接,并通过预埋扁钢引到车间的各设备基础(有些方案是在车间内墙脚接一圈扁钢,这样方便接没定位的设备)。优点是接地电阻低,接地可靠,费用低。缺点是前期验收工作要做好,接地扁钢焊接可靠及防锈要做好。
回复
zxmzwt
2013年09月23日 22:29:26
20楼
老灰兔子 发表于 2013-9-23 22:12 你要知道,所谓的杂散电流是通过大地流散而形成的。从你提供图来看,你的是一个接地网,每个接地极之间是 …导线和接地体的通流作用应该有很大差别吧,从可靠性说,两者不能比,如果认为是TN-S系统是否会误导同仁?关于杂散电流,系统中的环境千差万别,分支无数,发电厂低压系统主要不平衡电流系统,对地有电位很正常,。一个没有独立PE的TN-S是不完整的。
回复
海夜风
2013年09月24日 01:06:55
21楼
是个比较莫名其妙的图,坐等大神来回答~
回复