我单位就是这种接线,施工方说是TN-S系统,大地代表保护接地PE,但怎么看都别扭,说是TN-S吧,接地体代替,不敢认可,说是TT吧,使用的是一个接地系统,求助专家,给个定义,这应该算个什么系统。

170901w9eokh8ge4z95oxi.jpg
我单位就是这种接线,施工方说是TN-S系统,大地代表保护接地PE,但怎么看都别扭,说是TN-S吧,接地体代替,不敢认可,说是TT吧,使用的是一个接地系统,求助专家,给个定义,这应该算个什么系统。


170901w9eokh8ge4z95oxi.jpg

免费打赏
云飘飘
2013年09月24日 07:04:54
22楼
明显不对的:零线接地、一个接地点
回复
zxmzwt
2013年09月24日 07:53:57
23楼
云飘飘 发表于 2013-9-24 07:04 明显不对的:零线接地、一个接地点同感!!!!!!
回复
大哥爱丫头
2013年09月24日 07:56:39
24楼
本帖最后由 cy332021 于 2013-9-24 08:02 编辑

应该是TT系统,你那个全场都是一个接地网,严格来说零线那里的接地跟设备的接地还是连在一起的,所以画图的才联起来的,但是其实在实际场地里面距离还是很远的,可以认为是俩个独立的接地
回复
pluliang
2013年09月24日 10:36:14
25楼
个人认为不要局限文字的束缚,从实际角度出发这就是TN-S系统,只不过采用的导体不同而已。一般生产现场都是这样配置的,经济、实惠、安全。不要认为只有5线才是TN-S。
回复
大哥爱丫头
2013年09月24日 11:07:42
26楼
pluliang 发表于 2013-9-24 10:36 个人认为不要局限文字的束缚,从实际角度出发这就是TN-S系统,只不过采用的导体不同而已。一般生产现场都是 …规范里面明确要求tn-s是5线,没有说用大地做pe线
回复
zfhwlr
2013年09月24日 11:35:24
27楼
是不规范的TT系统,见:供配电系统设计规范GB 50052-2009 低压配电部分。
回复
刘小邦
2013年09月24日 12:13:50
28楼
TT系统,还用解释吗?有什么好争辩的?
回复
刘小邦
2013年09月24日 12:18:35
29楼
首先,你要知道系统名称的含义:
第一个字母:T 代表直接接地,I代表不接地或者通过阻抗接地
第二个字母:T 代表外露导体通过PE线集中接地或单独接地;N外露导体通过保护导线或PEN线,与电源设备中性点连接。
自己根据工程实际施工情况对照看看。
回复
houstar
2013年09月24日 12:46:57
30楼
这个图看起来很像三相五线的接法
用全厂大接地网能起到代替PE线的作用吗?
感觉太随便了些
回复
鸭江绿水
2013年09月24日 12:50:50
31楼
如果这样呢?
回复