如题,还有,如果需要的话,有没有用24V电源的啊?电源线和广播线可以共管敷设吗?手动报警按钮的24V电源可以从广播引吗?我们这有人作图是这样的,不知道合理吗
如题,还有,如果需要的话,有没有用24V电源的啊?电源线和广播线可以共管敷设吗?手动报警按钮的24V电源可以从广播引吗?我们这有人作图是这样的,不知道合理吗
2楼
广播的电源模块放接线箱那边就好了,不是每个广播都需要的,一般一个防火分区设置一个就好了
回复
3楼
像图中这样做可以吗?有没有一种系统是可以这样做的?我看这里以前的车库都是这么做
回复
4楼
ryxz001 发表于 2013-9-23 17:01 广播的电源模块放接线箱那边就好了,不是每个广播都需要的,一般一个防火分区设置一个就好了像图中这样做可以吗?有没有一种系统是可以这样做的?我看这里以前的车库都是这么做
回复
5楼
广播不需要电源线,广播是由消防控制室广播模块统一管理,你这图的接线方式是有点莫名其妙。可参考国标图集 04X501《火灾报警及消防控制》
回复
6楼
本帖最后由 dianqipanli 于 2013-9-23 20:50 编辑
《民用建筑电气设计规范》
13.6.2
火灾应急广播分路配线,应符合下列要求:
1.应按疏散楼层或报警区域分配线路,各输出分路,应设有输出显示信号和保护、控制装置。
2.当任一分路有故障时,不应影响其他分路的正常广播。
3.火灾应急广播线路,不应与火警信号、联动控制等其他线路同导管或同线槽敷设。
4.火灾应急广播用扬声器不宜加开关,当加开关或设有音量调节时,应采用三线式配线,强制火灾应急广播开放。
13.6.4
火灾应急广播馈线电压不宜大于110V。
回复
7楼
dianqipanli 发表于 2013-9-23 20:49 《民用建筑电气设计规范》13.6.2火灾应急广播分路配线,应符合下列要求:广播是不需要电源的,只需要两根广播音频线就可以
回复
8楼
zhaoyin8d 发表于 2013-9-23 22:57 广播是不需要电源的,只需要两根广播音频线就可以是的,只需要两根音频线即可,规范里的电压就是扩大机输出的馈送电压,不宜大于110V。
回复
9楼
不需要电源
回复
10楼
lkzx736 发表于 2013-9-29 10:06 不需要电源喇叭是不需要电源线的,信号线中自带有弱电
回复
11楼
消防广播进线仅仅需要两根消防广播线
回复