地下连续墙浇筑砼时,由于砼石子大、塌落度过小导致堵管,拔除导管进行清理后再次插入砼面以下2m继续进行砼浇筑,不知道正常的这种处理方式对不对,有无不妥,总感觉不妥,导管插入时的泥浆如何排除,另外泥浆及沉渣会不会导致接缝不好,地下连续墙产生渗漏水。请大家谈谈堵管时发生的处理办法。
地下连续墙浇筑砼时,由于砼石子大、塌落度过小导致堵管,拔除导管进行清理后再次插入砼面以下2m继续进行砼浇筑,不知道正常的这种处理方式对不对,有无不妥,总感觉不妥,导管插入时的泥浆如何排除,另外泥浆及沉渣会不会导致接缝不好,地下连续墙产生渗漏水。请大家谈谈堵管时发生的处理办法。
2楼
不妥,浇筑过程中导管不允许拔出来,这部分泥浆很难处理,有可能会出现你说的情况。
回复
3楼
可不可以,再次下管时先下的砼液面10公分处(伸入还是紧贴大家考虑一下?),然后下混凝土,压出管内泥浆,然后在导管口已被混凝土包笼有一定压力泥浆进不去时,再将导管伸入砼以下2-6米,,,
这样处理,是不是能尽可能减少一些问题?,,,特别是已经采用拔出导管了
回复
4楼
没有办法的话只能这样,号称二次减球,堵住管速度灌注混凝土,排除里面的泥浆,前面五分钟要快,后面就可以了,正确的埋管深度在2-6m
回复
5楼
dxc13971151636 发表于 2014-1-13 15:20 可不可以,再次下管时先下的砼液面10公分处(伸入还是紧贴大家考虑一下?),然后下混凝土,压出管内泥浆, …我以前处理过一次,先用透明胶带缠绕封住泵管,再下管。
回复
6楼
楼上讲胶带缠绕,好像是个办法,,,
群众的智慧是丰富的,,,
回复
7楼
过来学习的
回复
8楼
楼上讲胶带缠绕,好像是个办法,,,
回复
9楼
学习了学习了
回复
10楼
好办法总是有的
回复
11楼
还是要先控制好进场的混凝土质量
回复