地下连续墙浇筑发生砼堵管的处理
zhongcongzhou
2013年09月23日 16:58:38
来自于建筑施工
只看楼主

地下连续墙浇筑砼时,由于砼石子大、塌落度过小导致堵管,拔除导管进行清理后再次插入砼面以下2m继续进行砼浇筑,不知道正常的这种处理方式对不对,有无不妥,总感觉不妥,导管插入时的泥浆如何排除,另外泥浆及沉渣会不会导致接缝不好,地下连续墙产生渗漏水。请大家谈谈堵管时发生的处理办法。

地下连续墙浇筑砼时,由于砼石子大、塌落度过小导致堵管,拔除导管进行清理后再次插入砼面以下2m继续进行砼浇筑,不知道正常的这种处理方式对不对,有无不妥,总感觉不妥,导管插入时的泥浆如何排除,另外泥浆及沉渣会不会导致接缝不好,地下连续墙产生渗漏水。请大家谈谈堵管时发生的处理办法。
免费打赏
q466079404
2014年01月15日 08:51:36
12楼
我是来学习的
回复
y139743369
2014年01月15日 18:34:59
13楼

楼上讲胶带缠绕,好像是个办法,,
回复
qidawai
2014年01月15日 19:13:04
14楼

过来学习的
回复
y139743369
2014年01月16日 09:53:18
15楼
先用透明胶带缠绕封住泵管,再下管。
回复
木欣泉流
2014年01月16日 12:54:20
16楼
学习了,顶楼主一下
回复
一百年建筑
2014年01月20日 16:11:13
17楼
楼上讲胶带缠绕,好像是个办法,,,