某七度区120m普通框架核心筒,加强层相邻上层C50框架柱,剪跨比λ>2,复合井字箍全高Φ12@100,肢距200,轴压比限值为多少?A.0.7;B.0.8;C0.85;D.0.9

某七度区120m普通框架核心筒,加强层相邻上层C50框架柱,剪跨比λ>2,复合井字箍全高Φ12@100,肢距200,轴压比限值为多少?A.0.7;B.0.8;C0.85;D.0.9
免费打赏
g_g_g000000
2007年09月17日 12:52:17
2楼
0.8
回复
trueriver
2007年09月17日 15:19:25
3楼
答案是否有问题?
框架部分是二级抗震,轴压比限值0.85,箍筋的原因可增加0.1
0.85+0.1=0.95
回复
wudess
2007年09月17日 16:06:42
4楼
0.85!
因为是A类高度,但因为加强层及其相邻层提高一级!所以因该为1级
复合箍提高0.1。
0.75+0.1=0.85
回复
高级制图工
2007年09月17日 17:18:48
5楼
接1楼.
假设柱600X600,地震组合轴力设计值N=4500.箍筋HPB235,保护层c=35.按ρ≥λv*fc/fyv验算配箍率与哪项接近?
A.1.33%<1.74%不满足
B.1.33%<1.52%不满足
C.1.71%>1.52%满足
D.1.71%<1.74%不满足
(提示:600X600,箍筋肢距200有4X4肢)
回复
zdt730318
2007年09月17日 17:52:50
6楼

哪里有这个规定?
回复
xzxs123
2007年09月17日 18:11:08
7楼
0.8 !
因为是A类高度,框架部分是二级抗震。由高规10.3.3条1款:因为加强层及其相邻层提高一级!由高规10.3.3条2款:轴压比限值按高规6.4.2规定的数值减0.05。所以因该为一级 复合箍提高0.1。
0.75+0.1-0.05=0.8
回复
wudess
2007年09月17日 20:17:31
8楼
7楼兄,应该是对的。复杂高层的条款10.3.3描述的很清楚,且应该同时考虑!
应该是0.8!转了好几个弯!
回复
zcm-c.w.
2007年09月18日 08:13:56
9楼
此建筑抗震设防类别:丙类,好象依据不足?
回复
高级制图工
2007年09月18日 12:28:08
10楼
抱歉!5楼漏一条件:考虑地震组合轴力设计值N=4500.已改
回复
trueriver
2007年09月18日 16:22:38
11楼
受教!
回复