某七度区120m普通框架核心筒,加强层相邻上层C50框架柱,剪跨比λ>2,复合井字箍全高Φ12@100,肢距200,轴压比限值为多少?A.0.7;B.0.8;C0.85;D.0.9
某七度区120m普通框架核心筒,加强层相邻上层C50框架柱,剪跨比λ>2,复合井字箍全高Φ12@100,肢距200,轴压比限值为多少?A.0.7;B.0.8;C0.85;D.0.9
12楼
正解
回复
13楼
是选择B吗
回复
14楼
我选A.轴压比是否该按《高规》表6.4.2注4加大0.1
回复
15楼
Un=4500e3/600^2/23.1=.54
查6.4.7,[Yv]=.138得:[Pv]=.138*23.1/210=1.518%
Pv=113.1*8/530/100=1.707%
选C(1.71%>1.52%满足)
顺便问一下,这套题是哪里的?是否可以赐教一份给我?uc520001@163.com
回复
16楼
若承载力均满足要求,按ρ≥λv*fc/fyv验算配箍率不满足.按何项理最为经济、简便合理:
A.提高砼强度等级;
B.加大柱截面;
C.提高箍筋强度级别;
D.加大箍筋直径
回复
17楼
回复
18楼
肯定是C提高箍筋强度级别了。
回复
19楼
抱歉!复习过程中整理出来的,意在共同探讨相关规范,共同提高
回复
20楼
同一想法
回复
21楼
ρv=113.1*8*530/600^2/100=1.33%
μ=4500X10^3/600^2/23.1=0.541
查6.4.7,其中μ+0.1(表6.4.2注4)
一级抗震λv=0.158
λv*fc/fyv=0.158*23.1/210=1.74%
选A
回复