轴压比限值问题
高级制图工
2007年09月17日 12:35:05
只看楼主

某七度区120m普通框架核心筒,加强层相邻上层C50框架柱,剪跨比λ>2,复合井字箍全高Φ12@100,肢距200,轴压比限值为多少?A.0.7;B.0.8;C0.85;D.0.9

某七度区120m普通框架核心筒,加强层相邻上层C50框架柱,剪跨比λ>2,复合井字箍全高Φ12@100,肢距200,轴压比限值为多少?A.0.7;B.0.8;C0.85;D.0.9
免费打赏
inzaghizk
2007年09月18日 17:20:05
12楼


正解
回复
inzaghizk
2007年09月18日 17:25:34
13楼


是选择B吗
回复
高级制图工
2007年09月18日 19:50:53
14楼
我选A.轴压比是否该按《高规》表6.4.2注4加大0.1
回复
oococ
2007年09月19日 11:47:10
15楼

Un=4500e3/600^2/23.1=.54
查6.4.7,[Yv]=.138得:[Pv]=.138*23.1/210=1.518%
Pv=113.1*8/530/100=1.707%

选C(1.71%>1.52%满足)

顺便问一下,这套题是哪里的?是否可以赐教一份给我?uc520001@163.com
回复
高级制图工
2007年09月19日 12:36:28
16楼
若承载力均满足要求,按ρ≥λv*fc/fyv验算配箍率不满足.按何项理最为经济、简便合理:
A.提高砼强度等级;
B.加大柱截面;
C.提高箍筋强度级别;
D.加大箍筋直径
回复
huanghaijiang
2007年09月19日 17:35:48
17楼
回复
smwood0
2007年09月19日 20:33:05
18楼

肯定是C提高箍筋强度级别了。
回复
高级制图工
2007年09月20日 17:14:21
19楼

抱歉!复习过程中整理出来的,意在共同探讨相关规范,共同提高
回复
高级制图工
2007年09月20日 17:15:25
20楼

同一想法
回复
高级制图工
2007年09月20日 17:29:16
21楼

ρv=113.1*8*530/600^2/100=1.33%
μ=4500X10^3/600^2/23.1=0.541
查6.4.7,其中μ+0.1(表6.4.2注4)
一级抗震λv=0.158
λv*fc/fyv=0.158*23.1/210=1.74%
选A

回复

相关推荐