请教大家,如上图所示,从空开上侧接入380V电源,三相四线制的,单独从该插座上侧和三相空开上侧有220电源,请问下面有220V电源吗?(该插座上为地线,左为零线,右为火线)麻烦讲解哈,小女子谢过大家了哈:P
请教大家,如上图所示,从空开上侧接入380V电源,三相四线制的,单独从该插座上侧和三相空开上侧有220电源,请问下面有220V电源吗?(该插座上为地线,左为零线,右为火线)麻烦讲解哈,小女子谢过大家了哈:P
12楼
云飘飘 发表于 2013-9-24 07:02 从两个开关接入相、零线,明显有问题那我上面那个地线(插座上面的)接下面零线有220V没?
回复
13楼
haima58274915 发表于 2013-9-24 00:24 当然有啦,那个三孔插座不就是220V吗,一个零线一个火线,电压就是220V啊但事实上是没有220V的,用万用表量红色和绿色线为380V
回复
14楼
鸭江绿水 发表于 2013-9-24 12:55 没有。零线进的位置不对。零线应在插座的左侧。另外,插座应该有漏电保护。总进线也应该有漏电保护。按规定该接线是不符合规范的,如果我进的线接入插座左侧应该会有220V对吧?我没试过
回复
15楼
不是不符合规范,而是接线错误。进的零线接入插座左侧应该会有220V
回复
16楼
接错了妹子 这样不会有220的
回复
17楼
欣欣然 发表于 2013-9-24 22:28 按规定该接线是不符合规范的,如果我进的线接入插座左侧应该会有220V对吧?我没试过进N线与插座左侧绿色的线接在一起就有220V了 ,但是没有漏电保护,想要漏电保护你可以把插座的线不要接在下排断路器的上方,接在下排断路器的下方,同时进N线接在下排断路器上方的N线端就行了
回复
18楼
回路不通,没法用插座
回复
19楼
talentyxr 发表于 2013-9-25 14:03 进N线与插座左侧绿色的线接在一起就有220V了 ,但是没有漏电保护,想要漏电保护你可以把插座的线不要接在 …嗯~明白啦,谢谢哈:hug:
回复
20楼
安全点,建议把下面两个3P+N的漏电保护断路器中的一个与上面的3P断路器互换,然后电源进线按漏电保护断路器上端的标识接入,下面同样按出线端的标识与下面的断路器连接,插座下端的线直接与上面的断路器正确连接。
回复
21楼
鸭江绿水 发表于 2013-9-25 11:14 不是不符合规范,而是接线错误。进的零线接入插座左侧应该会有220V首先看你的系统是TN-S 还是TN-C ,你的图上按你的说法 N和PE是分开的 但又看不出来N接到什么地方去了
回复