请各位朋友帮我看下这图?
mengqiong1985
2013年09月23日 22:30:02
只看楼主

请教大家,如上图所示,从空开上侧接入380V电源,三相四线制的,单独从该插座上侧和三相空开上侧有220电源,请问下面有220V电源吗?(该插座上为地线,左为零线,右为火线)麻烦讲解哈,小女子谢过大家了哈:P

QQ图片20130923220207_副本.jpg
请教大家,如上图所示,从空开上侧接入380V电源,三相四线制的,单独从该插座上侧和三相空开上侧有220电源,请问下面有220V电源吗?(该插座上为地线,左为零线,右为火线)麻烦讲解哈,小女子谢过大家了哈:P

QQ图片20130923220207_副本.jpg

免费打赏
muyuyao
2013年09月26日 00:49:52
22楼
严重违规的接线,没有讨论的必要,纯粹浪费时间。

也肯定不是临电箱,更不是TN-S系统,哪有PE啊。
回复
htgryxgs
2013年09月26日 05:37:41
23楼
接一根火线插座就行了;
回复
abc_shenhai
2013年09月26日 08:40:21
24楼
N线好像接的不对呀!
回复
暗蓝天空
2013年09月26日 08:48:19
25楼
220有,但是接线有错!
回复
zcl2660
2013年09月26日 09:14:20
26楼
abc_shenhai 发表于 2013-9-26 08:40 N线好像接的不对呀!太乱了,TN不是TN,TT勉强会有220V,最好别这样
回复
红苹果
2013年09月26日 09:37:19
27楼
画的什么玩意,上面插座没电,下面漏电断路器N线接跟没接一样。
回复
tdming
2013年09月26日 11:51:42
28楼
接线较凌乱,不规范。既然是三相四线制,应属TN-C系统,即N线与PE线共线。如插座接线中PE线与N线连接,则下端就有单相电源。
回复
电气油子
2013年10月10日 13:40:06
29楼
错的一塌糊涂
回复
yb233361
2013年10月10日 15:11:41
30楼
箱子不规范,但他问下侧有没有220V电压, 如果是一条电缆进来应该有电压,可以正常工作
回复
qq403480265
2013年10月10日 19:41:57
31楼
没有220V的 开关的上端接线是用来接地的 不是用来做零相线的所以没有N无法产生220V电压