本帖最后由 wangwei902 于 2013-9-24 08:14 编辑 以换热站为例,泵进口压力为0.26 泵出口压力不知 .经过换热器后到达分水器压力为0.36 现在把泵进水压力提高到0.3,分水器压力会不会变化!求大神解答

本帖最后由 wangwei902 于 2013-9-24 08:14 编辑

以换热站为例,泵进口压力为0.26 泵出口压力不知 .经过换热器后到达分水器压力为0.36 现在把泵进水压力提高到0.3,分水器压力会不会变化!求大神解答
免费打赏
a773410
2013年09月27日 09:10:23
12楼
会变大,但大不了多少
回复
wangwei902
2013年09月27日 11:45:07
13楼
a773410 发表于 2013-9-27 09:10 会变大,但大不了多少请说明下原因?谢谢!
回复
zmx111333
2013年09月27日 13:42:43
14楼
既然是换热,那一次侧应该是温度控制,二次侧应该是定压或压差控制。如果是定压控制的话,那就是0.36,水泵降频工作;如果是压差控制的话那之前压差为0.1,那现在就应该是0.4,。不知道群主的实际想法,还是我自己理解错了。
回复
我就一个角
2013年09月29日 11:36:09
15楼
△P=P1-P2 P1,P2进出口压力
△P=sG² s管网总阻抗,即管网+热力站+总局部阻力,G流量
你要改变进口压力,如果保持压差不变,则P2必定增大
补水泵是定压泵,加大补水泵,改变不了管网压差。
回复
qingdaoyu
2013年09月30日 11:23:33
16楼

有没答案对下 ,楼主够牛
有没答案对下 ,楼主够牛
回复
chshtwf
2013年10月01日 15:56:18
17楼
严重同意10楼,
回复
wangwei902
2013年10月02日 07:18:35
18楼
本帖最后由 wangwei902 于 2013-10-2 08:31 编辑 我就一个角 发表于 2013-9-29 11:36 △P=P1-P2 P1,P2进出口压力△P=sG² s管网总阻抗,即管网+热力站+总局部阻力,G流量你要改 …不需要改变压差?我的意思是补水泵将进口压力补到0.3,那分水器那边压力会不会到0.4。官网压差不用改变,会不会改变供暖效果,比如末端不热的问题》
回复
wangwei902
2013年10月02日 07:20:46
19楼
zmx111333 发表于 2013-9-27 13:42 既然是换热,那一次侧应该是温度控制,二次侧应该是定压或压差控制。如果是定压控制的话,那就是0.36,水泵 …0.4?进水原来是0.26,分水器为0.36,现在将进口补压到0.3,分水器压力会怎么变?水泵一直在工频工作
回复
paidbjs
2013年10月03日 09:59:05
20楼
15楼的大神啊
回复
wangyongjiu1359
2013年10月06日 09:53:16
21楼
分水器压力能提高到0.4MPa,但对你解决尾端不热不起作用,提高回水压力只能解决你最高层有水问题,解决你尾端不热还得去外网进行调节,增大前端楼栋外网的局部阻力,增大尾端栋号的流量,才是你解决尾端不热的办法。这样你不用把回水压力提高,还是0.26MPa,分水器压力也能够达到0.4MPa.
回复