本帖最后由 wangwei902 于 2013-9-24 08:14 编辑 以换热站为例,泵进口压力为0.26 泵出口压力不知 .经过换热器后到达分水器压力为0.36 现在把泵进水压力提高到0.3,分水器压力会不会变化!求大神解答

本帖最后由 wangwei902 于 2013-9-24 08:14 编辑

以换热站为例,泵进口压力为0.26 泵出口压力不知 .经过换热器后到达分水器压力为0.36 现在把泵进水压力提高到0.3,分水器压力会不会变化!求大神解答
免费打赏
wangyongjiu1359
2013年10月06日 09:55:48
22楼
15楼是专家,能够帮我解答个问题吗?“在换热站传统工艺上,通常循环泵都是在换热器前端,如果把循环泵安到换热器后端,循环泵吸换热后的热水,除去考虑循环泵温升外,还有什么利弊?”谢谢!
回复
wangwei902
2013年10月07日 22:02:56
23楼
谢谢各位大神!太给力了!
回复
我就一个角
2013年10月10日 20:11:47
24楼
wangwei902 发表于 2013-10-2 07:18 不需要改变压差?我的意思是补水泵将进口压力补到0.3,那分水器那边压力会不会到0.4。官网压差不用改 …你把循环泵进口压力补到0.3MPa即30m,那循环泵出口压力即为P=30+H,H为循环泵扬程,换热器阻力一定,然后在把循环泵到分水器入口段管路阻力和局部阻力算出来,就能得到分水器入口处压力,你提高循环水泵进口出压力,如果循环水泵扬程不变,那就是定压点压力提高,这样就要考虑系统最低点是否超压
回复
zhy464185097
2013年10月23日 15:53:05
25楼
原来如此:P
回复
yu_348300781
2013年11月07日 11:39:26
26楼
你这0.26是个临界点吧,补水只是瞬时的,不可能永远那个压力,还的回到0.26,你说的是系统的定压吧。
水泵是否变化,你可以测电流,看泵的效率问题。
回复
yu_348300781
2013年11月11日 10:31:15
27楼
你定压是多少,0.4不超压么?要是开始系统,你可以试试,闭式的就算了
回复
blskyzb
2013年11月13日 13:30:40
28楼
管网压差由管网最不利阻力决定的,想把循环泵进口压力升高只能换循环泵吧?