我们院审图时一个只有一层的卫生间(包括两个大便器,两个小便器,一个污水盆,洗手盆),要求设通气管,原因是建给规范4.6.1条的规定,而且还有一个两层的房子,只有一层有卫生间,二层为办公楼,审图是还让设了一根通气管从二楼的房顶穿出去,有这个必要吗?
我们院审图时一个只有一层的卫生间(包括两个大便器,两个小便器,一个污水盆,洗手盆),要求设通气管,原因是建给规范4.6.1条的规定,而且还有一个两层的房子,只有一层有卫生间,二层为办公楼,审图是还让设了一根通气管从二楼的房顶穿出去,有这个必要吗?
2楼
必须设置通气管
回复
3楼
我觉得没有必要啊,平时做工程的时候,在底层的污水是单独排出的,也没见要把一层的排水管伸顶啊,要是那样的话那不是没根排水管都有两根立管了啊!!
回复
4楼
同意楼上的,自己理解通气立管的一个主要作用是防止破坏水封。
回复
5楼
4。6。1没有这样的规定
回复
6楼
认为还是设了比较好些,可以从一层顶穿墙而出,如果可以的话。
回复
7楼
《2003年给排水技术措施》第81页中有通气管的设置原则:4.8.3 中说道:
建筑标准要求较高的多层住宅和公共建筑、10层及10层以上高层建筑的生活污水立管宜设置专用通气管。别规范我到没看到。
回复
8楼
没必要,但要按不通气的立管来复核,见4.4.15第1条。
回复
9楼
没必要,但要按不通气的立管来复核流量
回复
10楼
同意楼上,但是也可设侧墙式通气帽解决
回复
11楼
应该不需要,我从没有做过
回复