混水直供怎么拉大一次网供回水温差??谁能告诉我怎么混水直供啊??供水温度低,怎么拉大?
混水直供怎么拉大一次网供回水温差??谁能告诉我怎么混水直供啊??供水温度低,怎么拉大?
2楼
只能减小一次网回水温度,不可能加大一次网供水温度啊。
回复
3楼
fine_2009 发表于 2013-9-24 15:18 只能减小一次网回水温度,不可能加大一次网供水温度啊。怎么减小一次网的回水温度呢? 混水 二次网供给末端的温度不就降低了吗?
回复
4楼
不好意思,没看懂
回复
5楼
试问末端是什么采暖方式,一次水供水温度多少
回复
6楼
mjc307470860 发表于 2013-9-25 09:05 试问末端是什么采暖方式,一次水供水温度多少散热器采暖,一次供水温度65度
回复
7楼
你想改变什么值从公式入手么,传热量Q=G×C×△t/3600
流量 G=0.86Q/△t
混合比 u=G混水量/G一次网流量
也就是你想改变一次网供回水温差,就的改变流量和混合比
回复
8楼
供回水总管之间有旁通管啊?
如果末端的变化不做考虑的话,那么这个要看一二次环路的流量分配了
回复
9楼
adingkgb 发表于 2013-9-26 11:39 供回水总管之间有旁通管啊?如果末端的变化不做考虑的话,那么这个要看一二次环路的流量分配了这样啊~供回水总管之间有旁通管 可以分配流量啊~谢谢~
回复
10楼
请问是什么采暖方式?
回复
11楼
来学习了。。。没怎么听说过,用的比较少?
回复