本帖最后由 jianbin838 于 2013-10-8 22:32 编辑 目前工程是这样的,打算在这个位置坐一个塔吊(塔吊型号QTZ80(TC6013),安装高度59米),塔吊承台5.5*5.5*1.6米。4根塔吊桩,2根是借助支护桩来支撑。内侧的基坑到时候挖深8.75米,有一道支撑梁。塔吊桩长为15.5米,持力层为中风化,入中风化层大于1米。现在这个地方打算先做塔吊,主要问题是:
本帖最后由 jianbin838 于 2013-10-8 22:32 编辑
目前工程是这样的,打算在这个位置坐一个塔吊(塔吊型号
QTZ80(TC6013),安装高度59米),塔吊承台5.5*5.5*1.6米。
4根塔吊桩,2根是借助支护桩来支撑。内侧的基坑到时候挖深8.75米,有一道支撑梁。
塔吊桩长为15.5米,持力层为中风化,入中风化层大于1米。
现在这个地方打算先做塔吊,主要问题是:
冠梁到时候到这个地方怎么处理比较好?
各位大神觉得这样搞的安全性如何?
塔吊基桩采用4根φ800旋挖孔灌注桩,其中2根利用支护桩加长。桩端入中风化岩持力层不小于1.0米时,桩长约15.5米(暂定),设计桩顶标高+1.3 m,桩底标高-14.2 m,考虑基坑底面以上桩身外露(基坑底标高为-4.58m),不计桩侧阻力。
34楼
安全为主,要不然都吃不了兜着走。
回复
35楼
这个千万马虎不得
回复
36楼
看着应该没什么安全问题,承载力没什么问题,至于抗倾覆具体得计算计算
理论上冠梁与承台一体应该没什么问题
回复
37楼
应该是还要做一下必要的受力计算,更稳妥一下
回复
38楼
持续关注中......:):)
回复
39楼
本帖最后由 yxj727828 于 2013-9-30 12:52 编辑
方案是可行的,我们也做过这样的,不过最好在桩顶做一个混凝土塔吊基础,基础上留好锚固钢筋,与冠梁连接,利用排桩的2根,桩径加大。哎,都是为了省2根桩钱搞这么复杂,还是放基坑里面放心。
回复
40楼
jsenron 发表于 2013-9-26 08:30 1、塔吊基础需要经过计算,照这个安装高度和用灌注桩作基坑支护来看,地质情况应该也不会太理想;2、照这 …第二条,这个地方刚好有支撑梁连接点,怎么会是薄弱点。既然他们这么考虑,肯定是场地实在紧凑。不可能做到基坑外。做到基坑内倒是可以考虑。
回复
41楼
既然已经出了方案,说明你们的技术人员已经考虑了该问题。人家中间讨论的事情你不清楚而已。
实际情况实际分析,建议多跟你们 的技术人员沟通,毕竟不同 的情况不可以照搬。
回复
42楼
这个做法稳定性质欠考虑:
1. 基础边缘离放坡面有最小安全距离要求(滑,倾覆);
2.虽然有桩基加固,但2根是护桩,成桩后本身就受侧向土压力,尚需中间的支撑梁加固;
3.若加上塔吊传来的水平荷载,支护桩能否吃得消?
一般工程桩做塔基桩,支护桩不是。
回复
43楼
这是南方的施工现场吗》?
回复