本帖最后由 猫头鹰 于 2013-9-24 16:44 编辑 建筑施⼯工现场临时⽤用电⼯工程专⽤用的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电⼒力系统,必须符合下列规定:1、采⽤用三级配电系统;2、采⽤用TN-S接零保护系统;3、采⽤用⼆二级漏电保护系统。1、配电室▲ 配电室布置应符合下列要求:▲ 配电室的照明分别设置正常照明和事故照明。▲ 配电室要配备消防灭⽕火器及灭⽕火砂,门要外开,门窗、电缆沟要有防⿏鼠措施,墙⾯面应进⾏行粉刷装修,顶棚应设置吊顶,配电柜距墙⾯面的距离、配电柜距顶棚的距离要符合规范要求。配电柜或配电线路停电维修时,应挂接地线,应悬挂

本帖最后由 猫头鹰 于 2013-9-24 16:44 编辑


建筑施⼯工现场临时⽤用电⼯工程专⽤用的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电⼒力系统,必须符合下 列规定:
1、采⽤用三级配电系统
2、采⽤用TN-S接零保护系统
3、采⽤用⼆二级漏电保护系统

1、配电室
▲ 配电室布置应符合下列要求:
配电室的照明分别设置正常照明和事故照明。
配电室要配备消防灭⽕火器及灭⽕火砂,门要外开,门窗、电缆沟要有防⿏鼠措施,墙⾯面应进⾏行粉刷装修,顶棚应设置吊顶,配电柜距墙⾯面的距离、配电柜距顶棚的距离要符合规范要求。配电柜或配电线路停电维修时,应挂接地线,应悬挂“禁⽌止合闸、有⼈人⼯工作”停电标志牌。停送电必须由专⼈人负责。

2、配电箱及开关箱
配电系统应设置配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱,实⾏行三级配电
当单相照明线路电流⼤大于30A时,宜采⽤用220/380V三相四线制供电,保持三相负荷平衡
固定式配电箱、开关箱的中⼼心点与地⾯面的垂直距离应为1.4~1.6m。移动式配电箱、开关箱应装设在坚固、稳定的支架上。 其中⼼心点与地⾯面的垂直距离宜为0.8~1.6m。
配电箱的电器安装板上必须分设N线端⼦子板和PE线端⼦子板。N线端⼦子板必须与⾦金属电器安装板绝缘;PE线端⼦子板必须与⾦金属电器安装板做电⽓气连接。
进出线中的N线必须通过N线端⼦子板连接,PE线必须通过PE线端⼦子板连接
配电箱、开关箱内的连接线必须采⽤用铜芯绝缘导线。导线绝缘的颜⾊色标志应符合规范要求并排列整齐。
配电箱、开关箱的⾦金属箱体、⾦金属电器安装板以及电器正常不带电的⾦金属底座、外壳等必须通过PE线端⼦子板与PE线做电⽓气连接,⾦金属箱⻔门与⾦金属箱体必须通过采⽤用编织软铜线做电⽓气连接。

QQ截图20130924163409.jpg

分配电箱电器配置

1.jpg

总配电柜

2.jpg
分配电箱电器配置

3.jpg
开关箱电器配置




很好的学习资料~~




QQ截图20130924163409.jpg


1.jpg


2.jpg


3.jpg

82063708890c103f8ab3.pdf
14.6 MB
立即下载
免费打赏
蓝天翼
2013年09月27日 18:23:40
44楼
不错 支持····
回复
wangxf
2013年09月27日 22:32:30
45楼
谢谢楼主分享,支持楼主!
回复
muyuyao
2013年09月28日 00:58:59
46楼
crf168 发表于 2013-9-27 16:49 TN-S三相五线制,TN-C三相四线制,还没有三相五线制一说吧?
回复
daidaiwei123
2013年09月28日 10:22:18
47楼
谢谢楼主分享,学习了
回复
daidaiwei123
2013年09月28日 10:22:39
48楼
谢谢楼主分享,学习了
回复
学吾涯
2013年09月28日 11:02:32
49楼
好东西,谢谢共享:D
回复
waste_water
2013年09月28日 19:26:34
50楼
学习了,谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
xcl1028
2013年09月29日 00:06:34
51楼
好东西,很形象啊啊啊啊啊啊
回复
beyondxxia
2013年09月29日 09:07:45
52楼
学习了,谢谢!
回复
海阔天空0
2013年09月29日 09:31:03
53楼
这东西做的非常漂亮啊?!
回复

相关推荐

APP内打开