pkpm中柱配筋修改
ttzero11
ttzero11 Lv.7
2013年09月24日 17:16:55
只看楼主

SATWE计算出的柱配筋面积是4800左右,但实际配筋面积却达到6700,这是什么原因,可以自己根据计算结果修改吗?求各位大神们帮忙。

SATWE计算出的柱配筋面积是4800左右,但实际配筋面积却达到6700,这是什么原因,可以自己根据计算结果修改吗?
求各位大神们帮忙。
免费打赏
wangxiaopeng3620
2013年09月24日 21:32:51
2楼
是不是柱截面大 GZ配筋了 呢 !
回复
ttzero11
2013年09月25日 09:40:50
3楼
wangxiaopeng362 发表于 2013-9-24 21:32 是不是柱截面大 GZ配筋了 呢 !柱截面采用的500x500,一侧钢筋直径选取的25,按照计算面积一侧选取6根25足够,实际给配的7根25的。
回复
bbk4908
2013年09月25日 10:31:26
4楼
说的不清不楚,,你直接根据satwe配筋不就得了,想什么呢?
回复
ttzero11
2013年09月25日 15:54:34
5楼
bbk4908 发表于 2013-9-25 10:31 说的不清不楚,,你直接根据satwe配筋不就得了,想什么呢?重点就是,我想知道pkpm给出的实际配筋面积比SATWE计算出的配筋超出那么多,它是另考虑了哪方面给出的配筋,自己可以随便改筋吗?
回复
bbk4908
2013年09月25日 17:16:43
6楼
本帖最后由 bbk4908 于 2013-9-25 17:18 编辑

PKPM出的梁、柱配筋图不准确(偏大),你可以参考,但是,还是要根据satwe来配筋。
我的做法,画施工图的时候,参考梁、柱配筋施工图,以satwe为准。
另外,在梁、柱施工图的参数设置中,归并系数设置的越大,配筋值相对于satwe越大。单偏压计算,角柱配筋宜乘以放大系数(我院前辈让我取1.2)。。。
回复
kkhappy1
2013年09月25日 17:35:34
7楼
新手过来学习
回复
ttzero11
2013年09月26日 11:27:14
8楼
bbk4908 发表于 2013-9-25 17:16 PKPM出的梁、柱配筋图不准确(偏大),你可以参考,但是,还是要根据satwe来配筋。我的做法,画施工图的时 …谢谢指教 学习了
回复
muzi_1987
2013年09月26日 11:37:30
9楼
在特殊构件里面选择了角柱的话,该柱子不是已经按双偏压计算了?这样也要再放大?
回复
ttzero11
2013年09月27日 08:33:22
10楼
muzi_1987 发表于 2013-9-26 11:37 在特殊构件里面选择了角柱的话,该柱子不是已经按双偏压计算了?这样也要再放大?这个我也不清楚,同求
回复
linglan7
2014年04月10日 11:57:18
11楼
ttzero11 发表于 2013-9-27 08:33 这个我也不清楚,同求点角柱已经按双偏压计算了
回复

相关推荐