某一配电回路,向三台三相异步电动机供电,其容量分别为15KW,4KW,3KW,此回路上总熔断体的额定电流为( ).
某一配电回路,向三台三相异步电动机供电,其容量分别为15KW,4KW,3KW,此回路上总熔断体的额定电流为( ).
2楼
条件不是很够
回复
3楼
又一问题是:某一配电回路,向三台三相异步电动机供电,其容量分别为15KW,4KW,3KW,电动机采用降压启动,此回路上总熔断体的额定电流为( ).
回复
4楼
某一配电回路,向三台三相异步电动机供电,其容量分别为15KW,4KW,3KW,此回路上总熔断体的额定电流为( ).
答案80A
又一问题是:某一配电回路,向三台三相异步电动机供电,其容量分别为15KW,4KW,3KW,电动机采用降压启动,此回路上总熔断体的额定电流为( ).
答案70A
为什么?
回复
5楼
第1楼的问题是这样考虑的:
先求出最小的两台电机工作的额定电流再加上一台最大电机的启动蜂值电流,此电流为线路上有可能出现的最大峰值电流,熔断器应该躲过此电流
回复