请问,雨水管在设计的时候,由于地形起伏过大,跌水落差已经达到8米,设计管采用DN1200的II级钢筋混凝土圆管,参考标准图集选择跌水井的时候,DN1200的阶梯式跌水井要求最大落差在2m以内,请问大家如何解决,急求。谢谢,请高手指点下。
请问,雨水管在设计的时候,由于地形起伏过大,跌水落差已经达到8米,设计管采用DN1200的II级钢筋混凝土圆管,参考标准图集选择跌水井的时候,DN1200的阶梯式跌水井要求最大落差在2m以内,请问大家如何解决,急求。谢谢,请高手指点下。
2楼
跌水落差已经达到8米?截个图看看,这多大的跌差不知道道路是怎么设计的
回复
3楼
在水一方oo 发表于 2013-9-24 22:13 跌水落差已经达到8米?截个图看看,这多大的跌差不知道道路是怎么设计的检查井Y2跟Y3,地面标高差将近11米
回复
4楼
8m???请把竖向设计修改了更好,,,
回复
5楼
管道坡度是千分之二??看你截图不知道Y2上游是什么情况,如果可以Y2前面先跌两次2米之内的试试,然后Y2和Y3之间的管道坡度放大精良减少埋深,最后跌水井做个混凝土的领配图搞吧。。。
回复
6楼
zhangrunxi 发表于 2013-9-25 15:15 管道坡度是千分之二??看你截图不知道Y2上游是什么情况,如果可以Y2前面先跌两次2米之内的试试,然后Y2和Y …Y2到Y3之间的0.2%的坡度是先跌水8米后,再遇Y3相连,混凝土配筋是不是自己设计?有没有专门的图集?
回复
7楼
nicholos 发表于 2013-9-25 15:31 Y2到Y3之间的0.2%的坡度是先跌水8米后,再遇Y3相连,混凝土配筋是不是自己设计?有没有专门的图集?跌水井应该是有国标图集的 而且一般都采用国标图集
回复
8楼
z2524682759 发表于 2013-9-25 17:28 跌水井应该是有国标图集的 而且一般都采用国标图集国标大管径的跌水最深跌2m,参考图集是06MS201-3,再深的就没有了
回复
9楼
nicholos 发表于 2013-9-25 17:36 国标大管径的跌水最深跌2m,参考图集是06MS201-3,再深的就没有了分建几个跌水井吧 或者改竖向设计。跌8m的话 那水流状态也好不大哪里去。管道维修也是一个问题
回复
10楼
nicholos 发表于 2013-9-25 17:36 国标大管径的跌水最深跌2m,参考图集是06MS201-3,再深的就没有了分建几个跌水井吧 或者改竖向设计。跌8m的话 那水流状态也好不大哪里去。管道维修也是一个问题赞成用这个方法来尝试修改设计
回复
11楼
来学习的哈
回复