住宅,首层由于门厅影响厨房位置上下不对齐。造成风道不能对着。如下图首层二层可否水平设置风井,有何要求,如何做,过去都是选图集,这下不会做了。。
住宅,首层由于门厅影响厨房位置上下不对齐。造成风道不能对着。
如下图
首层
二层
可否水平设置风井,有何要求,如何做,过去都是选图集,这下不会做了。。
12楼
有些屁股是擦不干净的
回复
13楼
水平管考虑坡度,最低处设废油收集槽并接排污管,排污管末端加阀门排进下水;另外考虑检修人口的位置,以便有问题进人清洗。
回复
14楼
有些屁股真的是擦不干净的!
回复
15楼
最好还是找建筑专业解决掉,不然以后别人要骂的。典型的擦屁股事件
回复
16楼
这个真不好解决,隔一墙还可以,这个太远了,找建筑吧
回复
17楼
技术措施上说:水平排油烟道不宜过长,且应有一定的坡度,坡向抽油烟机。
回复
18楼
方案做的太牛了
回复
19楼
ggssjj2005 发表于 2013-10-20 20:56 技术措施上说:水平排油烟道不宜过长,且应有一定的坡度,坡向抽油烟机。谢谢 我也找到相应的图集了。
回复
20楼
这个真是擦不干净
回复
21楼
三郎 发表于 2013-10-26 12:19 谢谢 我也找到相应的图集了。是那本图集啊
回复