抗规3.4.3条第2款薄弱层剪力乘1.15增大系数,请问什么是薄弱层?如何定义的?
抗规3.4.3条第2款薄弱层剪力乘1.15增大系数,请问什么是薄弱层?如何定义的?
22楼
以下是引用menghu1983在2005-01-15 22:11:33.0发表的内容:
薄弱层指强度,(抗剪承载力)
软弱层指刚度。(侧向刚度)
——发生在地震作用下(大震)
回复
23楼
1.薄弱层:该楼层的层间受剪承载力小于相邻上一楼层的80%,可以认为,是从结构强度的角度来判断;
2.软弱层:该楼层的侧向刚度小于相邻上一层的70%,或小于其上相邻三个楼层侧向刚度的80%;除顶层外,局部收
进的水平尺寸大于相邻下一层的25%;可以认为,是从结构刚度的角度判断;
3.转换层:《高层建筑混凝土结构技术规程》定义,转换层是转换结构构件所在的楼层;二转换构件指:完成上部楼
层到下部楼层的结构形式转变,或上部楼层到下部楼层结构布置改变而设置的结构构件,包括转换梁、
转换垳架、转换板等。地震作用下,转换构件将其上一层的竖向抗侧力构件(柱、抗震墙、抗震支撑
等)的内力由转换层向下传递;
4.框支层:如果一个结构单元的转换层以上为剪力墙,转换层以下为框架,那么转换层以下的楼层为框支层。
回复
24楼
按照抗震规范的理解,有薄弱层是被允许的,只要在计算时剪力乘1.15增大系数!可在实际操作时,往往不允许薄弱层数大于等于2个,请问有何根据?
回复
25楼
谢谢各位高手的指点
回复
26楼
个人理解,一幢单体出现2个以上薄弱层将会导致竖向刚度上的严重不规则,对于一个完整的结构体系来说现在是相当不利的,不知道各位高手有何看法。
回复
27楼
一个是刚度比,另一个是承载力比,二者不满足规范要求均是薄弱层
回复
28楼
个人感觉应该是不符合竖向不规则的楼层。
规范上有明确要求的
回复
29楼
关于薄弱层的计算,SAT-8计算程序中有此项。
回复
30楼
谢谢大家的热心解答。结构在线真好!
回复
31楼
谢谢各位高人,现在对此概念终于明确了
回复