抗规3.4.3条第2款薄弱层剪力乘1.15增大系数,请问什么是薄弱层?如何定义的?
抗规3.4.3条第2款薄弱层剪力乘1.15增大系数,请问什么是薄弱层?如何定义的?
32楼
9楼正解
回复
33楼
好贴
谢谢楼主和各位大虾
回复
34楼
转换层怎么是薄弱层呢?
回复
35楼
请看看高规条文说明4.4.2“正常设计的高层建筑下部楼层刚度宜大于上部楼层的侧向刚度,否则变形会集中于刚度小的下部楼层而形成结构薄弱层”由此可推断出只要是刚度小于上层的楼层都应当算作薄弱层。按照高规5.1.14“对于竖向不规则的高层建筑结构,小于上层70%或小于其上相邻3层侧向刚度平均值的80%,或结构楼层层间抗侧力结构承载力小于其上一层的80%,或结构某楼层竖向抗侧力构件不连续,其薄弱层对应于地震作用标准值的地震剪力应乘以1.15的增大系数”
回复
36楼
同意15楼看法.参见<<多层及高层结构CAD软件的高级应用>>第3章讲解
回复
37楼
薄弱层指强度
回复
38楼
15楼说的比较完整
回复
39楼
8#正解.........................................
回复
40楼
初来乍到,请多关照!
回复
41楼
版主的论述正确。比较系统,深刻。
回复