二级负荷和三级负荷在同一配电箱如何处理
ss3104
ss3104 Lv.7
2013年09月25日 17:48:04
只看楼主

三层中型商场,设总配电箱,每层设层配电箱,每个营业厅设户配电箱,营业厅照明负荷是二级负荷,插座和空调负荷为三级,它们在同一个户配电箱中,如何做到停电时,柴油发电机仅供营业厅的照明负荷,火灾时又能切断非消防负荷(营业厅照明,插座和空调负荷)?

三层中型商场,设总配电箱,每层设层配电箱,每个营业厅设户配电箱,营业厅照明负荷是二级负荷,插座和空调负荷为三级,它们在同一个户配电箱中,如何做到停电时,柴油发电机仅供营业厅的照明负荷,火灾时又能切断非消防负荷(营业厅照明,插座和空调负荷)?
免费打赏
zhaomingfrancis
2013年09月27日 15:55:35
13楼
分开设计:)
回复
大哥爱丫头
2013年09月27日 16:32:14
14楼
你的三级负荷开关装一个分励脱扣器就好了
回复
liu583829685
2013年09月27日 16:33:13
15楼
照明为二级负荷,可以采用带蓄电池的光源
回复
amy108
2013年09月27日 16:49:03
16楼
liu583829685 发表于 2013-9-27 16:33 照明为二级负荷,可以采用带蓄电池的光源这个可以啊,顶
回复
okypete
2013年09月27日 17:24:51
17楼
想切除的话加装分离脱扣器就好了。照明采用带蓄电池的。
回复
ssqqugamd
2013年09月27日 17:46:09
18楼
配电系统必需将一、二级负荷配电箱分开设立。应该从低压配电盘就分开设立,应急电源配电盘应该由双电源供电,特别重要负荷还应该设第三电源(柴油发电机)备用。
回复
wu70kai
2013年09月27日 19:41:49
19楼
首先要将负荷进行分类,断路器分开控制。1、在营业厅二级负荷的断路器安装双电源切换装置,就是市电断电后柴油发电机自起,2、将控制非消防负荷的断路器更换为带消防分励脱扣器的断路器就行了!其实很简单,但要稍微将线路改一下就OK了!仅供您参考!
回复
兵长
2013年09月28日 08:57:58
20楼
麻烦的。。:o
回复
xshflove
2013年09月28日 14:46:06
21楼
灯可以用双电源控制器,其它管!
回复
xjcjuventus
2013年09月29日 13:59:21
22楼
我师父是这样解决的 请大家发表意见
回复

相关推荐

APP内打开