二级负荷和三级负荷在同一配电箱如何处理
ss3104
ss3104 Lv.7
2013年09月25日 17:48:04
只看楼主

三层中型商场,设总配电箱,每层设层配电箱,每个营业厅设户配电箱,营业厅照明负荷是二级负荷,插座和空调负荷为三级,它们在同一个户配电箱中,如何做到停电时,柴油发电机仅供营业厅的照明负荷,火灾时又能切断非消防负荷(营业厅照明,插座和空调负荷)?

三层中型商场,设总配电箱,每层设层配电箱,每个营业厅设户配电箱,营业厅照明负荷是二级负荷,插座和空调负荷为三级,它们在同一个户配电箱中,如何做到停电时,柴油发电机仅供营业厅的照明负荷,火灾时又能切断非消防负荷(营业厅照明,插座和空调负荷)?
免费打赏
xcrzy418
2013年09月29日 15:13:44
23楼
liu583829685 发表于 2013-9-27 16:33 照明为二级负荷,可以采用带蓄电池的光源大家回答有点乱,能不能有一个大神总结一下啊?
回复
xcrzy418
2013年09月29日 15:15:14
24楼
xcrzy418 发表于 2013-9-29 15:13 大家回答有点乱,能不能有一个大神总结一下啊?我才刚上路呢,不太会啊:L
回复
duanyu1218
2013年09月30日 10:02:44
25楼
分开设置吧。这种情况一般分开比较好控制。
回复
无涯子
2013年09月30日 13:33:24
26楼
应急照明应单独设置配电箱
回复
阿米尔汗
2013年09月30日 14:38:04
27楼
手动切除,如果一开始设计时就考虑柴油发电机,最好分开。。。
回复
某男
2013年09月30日 17:22:22
28楼
备用照明注意时间和照度,不同等级负荷,分开设计不能合在一起。
回复
tdming
2013年10月01日 16:27:10
29楼
如回路不多可公用一配电箱,但二三类负荷应分开。二类负荷进线由二回路供电,一回为市电,一回应急电源,且在箱内装电源自动切换装置。
回复
ddq150204
2013年10月01日 17:37:12
30楼
禾九一 发表于 2013-9-27 11:18 每层的配电箱引来一条回路,然后过电表进营业厅,可以这样吗?不进店表示不可以的,至少计量部门不会同意
回复
ddq150204
2013年10月01日 17:38:42
31楼
禾九一 发表于 2013-9-27 11:18 每层的配电箱引来一条回路,然后过电表进营业厅,可以这样吗?不进店表示不可以的,至少计量部门不会同意
回复
李大官人
2013年10月02日 15:47:59
32楼
在插座盒空调对应的开关上加分励脱扣器就可以了吧!