二级负荷和三级负荷在同一配电箱如何处理
ss3104
ss3104 Lv.7
2013年09月25日 17:48:04
只看楼主

三层中型商场,设总配电箱,每层设层配电箱,每个营业厅设户配电箱,营业厅照明负荷是二级负荷,插座和空调负荷为三级,它们在同一个户配电箱中,如何做到停电时,柴油发电机仅供营业厅的照明负荷,火灾时又能切断非消防负荷(营业厅照明,插座和空调负荷)?

三层中型商场,设总配电箱,每层设层配电箱,每个营业厅设户配电箱,营业厅照明负荷是二级负荷,插座和空调负荷为三级,它们在同一个户配电箱中,如何做到停电时,柴油发电机仅供营业厅的照明负荷,火灾时又能切断非消防负荷(营业厅照明,插座和空调负荷)?
免费打赏
jas0nfung
2013年10月03日 09:42:25
33楼
之前做过一个办公室项目,一开始照明和插座、空调一个箱的,后来业主说要分开,停电的时候照明插座继续,空调停了,跟你这个有点类似。
后来我就设了 总照明插座箱 (双电源)和总空调箱(单电源),然后从这2个总箱引线到各个办公室。
各个办公室2路进线,两个电表,装到一个箱子里(实际上看是2个箱,由于回路不多,所以实际上可以装到同一个箱子里面去)。
回复
jas0nfung
2013年10月03日 09:44:36
34楼
xjcjuventus 发表于 2013-9-29 13:59 我师父是这样解决的 请大家发表意见这个没把 照明和空调负荷分开来控制的吧,接触器的作用是强启?
回复
wrx__2007
2013年10月05日 01:06:26
35楼
总配电箱设置备自投,三级负荷加装失压脱扣器,消防系统应为单独回路
回复
xzg009
2013年10月06日 19:23:43
36楼
增加接触器控制回路
回复
jackseam
2013年10月06日 22:18:22
37楼
liu583829685 发表于 2013-9-27 16:33 照明为二级负荷,可以采用带蓄电池的光源把应急照明通过通过双电源切换开关加交流接触器并与三级负荷实行双重连锁构成自动切换系统,并由相应的计量系统进行局部计量。
回复
暗蓝天空
2013年10月07日 16:46:34
38楼
要么分开设计,要么手动操作!!!
回复
hhccx123
2013年10月08日 12:24:08
39楼
这样应该不行吧
回复
moddii
2013年10月08日 14:47:27
40楼
浙江省2013消防纪要128条:按一、二级负荷供电的应急照明应设置专用的应急照明配电箱,三级供电负荷可不设。不知道你是不是浙江的项目。
回复
shitaifang
2013年10月08日 15:29:21
41楼
分开设计:victory:
回复
dmc123
2013年10月09日 09:14:51
42楼
分开设计比较好。你师父的设计:插座还是二级供电
回复

相关推荐

APP内打开