二级负荷和三级负荷在同一配电箱如何处理
ss3104
ss3104 Lv.7
2013年09月25日 17:48:04
只看楼主

三层中型商场,设总配电箱,每层设层配电箱,每个营业厅设户配电箱,营业厅照明负荷是二级负荷,插座和空调负荷为三级,它们在同一个户配电箱中,如何做到停电时,柴油发电机仅供营业厅的照明负荷,火灾时又能切断非消防负荷(营业厅照明,插座和空调负荷)?

三层中型商场,设总配电箱,每层设层配电箱,每个营业厅设户配电箱,营业厅照明负荷是二级负荷,插座和空调负荷为三级,它们在同一个户配电箱中,如何做到停电时,柴油发电机仅供营业厅的照明负荷,火灾时又能切断非消防负荷(营业厅照明,插座和空调负荷)?
免费打赏
京亨顺
2013年10月09日 09:19:50
43楼
jas0nfung 发表于 2013-10-3 09:42 之前做过一个办公室项目,一开始照明和插座、空调一个箱的,后来业主说要分开,停电的时候照明插座继续,空 …赞同此类做法。
回复
京亨顺
2013年10月09日 09:21:39
44楼
jackseam 发表于 2013-10-6 22:18 把应急照明通过通过双电源切换开关加交流接触器并与三级负荷实行双重连锁构成自动切换系统,并由相应的计 …这种做法好生好复杂。。。
回复
京亨顺
2013年10月09日 09:52:33
45楼
jas0nfung 发表于 2013-10-3 09:44 这个没把 照明和空调负荷分开来控制的吧,接触器的作用是强启?插座回路应该加电磁脱扣器,消防切断!
回复
yahu0809
2013年10月09日 12:27:28
46楼
。。。。。。。。
回复
jwwlkj2013
2013年10月09日 15:09:30
47楼
照明为二级负荷,可以采用带蓄电池的光源
回复
戈壁红柳
2013年10月09日 15:35:12
48楼
:victory:把应急照明通过通过双电源切换开关加交流接触器并与三级负荷实行双重连锁构成自动切换系统,并由相应的计量系统进行局部计量
回复
fqbd1026
2013年10月09日 21:14:01
49楼
照明回路前设双电源开关,一路是备用电源,一路是市电;市电由箱子提供。
回复
yb233361
2013年10月10日 15:55:29
50楼
三级负荷加失压保护,
回复
zfhwlr
2013年10月11日 10:58:40
51楼
呵呵,分开设计是最好的方法。
回复
tiejialonghun
2013年10月11日 14:29:49
52楼
照明可以采用自带蓄电池的吗?
回复