二级负荷和三级负荷在同一配电箱如何处理
ss3104
ss3104 Lv.7
2013年09月25日 17:48:04
只看楼主

三层中型商场,设总配电箱,每层设层配电箱,每个营业厅设户配电箱,营业厅照明负荷是二级负荷,插座和空调负荷为三级,它们在同一个户配电箱中,如何做到停电时,柴油发电机仅供营业厅的照明负荷,火灾时又能切断非消防负荷(营业厅照明,插座和空调负荷)?

三层中型商场,设总配电箱,每层设层配电箱,每个营业厅设户配电箱,营业厅照明负荷是二级负荷,插座和空调负荷为三级,它们在同一个户配电箱中,如何做到停电时,柴油发电机仅供营业厅的照明负荷,火灾时又能切断非消防负荷(营业厅照明,插座和空调负荷)?
免费打赏
mingyue198732
2013年10月12日 16:55:25
53楼
营业厅照明采用蓄电池作为第二电源就满足规范要求,