最近在研究最基本的手算问题,很多地方不太明白,向各位大神请教。1,计算抗风柱轴力时到底需不需要计算其自重,是否可以凭经验加上10kN左右的自重,我觉得这个自重是不可以忽略的。2,风荷载体形系数到底是取《荷载规范》,还是《轻钢规程》,或者什么时候取值于荷载规范,什么时候取之于轻钢规程。我看有些资料提到用高跨比来决定,不知出自何处。3,是否有必要计算墙板相对于柱子中心线的偏心带来的附加弯矩

2013年09月25日 18:52:04
2楼
坐等高手回答
回复
daheshop
2013年09月25日 19:24:05
3楼
不太清楚这次问题
回复
www.xzbaisite.com
2013年09月25日 20:14:10
4楼
风荷载体形系数是取《荷载规范》
回复
cardina
2013年09月26日 09:37:28
5楼
1.自重应该计入
2.荷载规范取值在L0/h<4时按照荷载规范取值,在L0/h>4时按照门规取值。具体的比较详见钢结构设计手册(第三版)P455页9.8节,说的很详细。
3。偏心最好计入
回复
钢结构小达人
2013年09月26日 16:32:54
6楼
学习了!!!
回复
yifeixcy
2013年10月12日 21:37:33
7楼
还可以还可以
回复
yifeixcy
2014年05月28日 16:52:07
8楼
很不错,楼主很有爱
回复
kengjindhef
2014年05月29日 12:17:36
9楼
楼主这个很复杂,按规范执行即可。
回复
weiyf1951
2015年07月10日 09:52:42
10楼
1.自重应该计入
2.荷载规范取值在L0/h<4时按照荷载规范取值,在L0/h>4时按照门规取值。具体的比较详见钢结构设计手册(第三版)P455页9.8节,说的很详细。
3。偏心最好计入
回复
wjnzhjh
2015年07月12日 13:12:23
11楼
1.要算自重;
2.风荷载怎么取值,看《钢结构设计手册》,专门有一节讨论门刚设计的若干问题;
3.附加偏心弯矩理论上应算。但是如果只是彩钢板墙,这个弯矩很小,可忽略。

其实关键的是平面外计算长度系数,是按檩条的2倍间距取值还是按抗风柱全高取值,还是按山墙柱间支撑取值。
回复