实际情况: (1)一个配出开路有9根电缆,由于没有那么大的零序互感器,所以采用了3个零序互感器一个互感器穿个A,B,C,3根电缆。零序互感器二次侧S1并联,S2并联,进入综保装置。电缆穿个互感器后3根A相接A相母线,B,C同样。电缆接地线正确。 (2)综保装置给出一次定值45A,零序互感器变比都是100比5,所以二次电流2.25A.试验情况:(1)试验台1,电流线依次穿个3个零序互感器,试验台通入45A电流,综保装置零序电流采集的零序电流为6.7A。
实际情况: (1)一个配出开路有9根电缆,由于没有那么大的零序互感器,所以采用了3个零序互感器一个互感器穿个A,B,C,3根电缆。零序互感器二次侧S1并联,S2并联,进入综保装置。电缆穿个互感器后3根A相接A相母线,B,C同样。电缆接地线正确。
(2)综保装置给出一次定值45A,零序互感器变比都是100比5,所以二次电流2.25A.
试验情况:(1)试验台1,电流线依次穿个3个零序互感器,试验台通入45A电流,综保装置零序电流采集的零序电流为6.7A。
(2)试验台2,电流就穿个3号互感器,试验台通入45A电流,综保装置零序电流采集的零序电流为2.21A。
请教各位大神的问题:
(1)上面的情况对吗?
(2)我们的试验方法对不?
(3)我自己的理解,试验台一,相当于3个零序互感器都通入了45A电流,实验结果应该就是3个互感器电流相加出来的结果。
(这对不) 。但是定值是45A,如果是样相加,那我们一次加15A就可以达到2.25A的定值了。这给定值的45A就有30A的误差了?(
这个如何解释)
(4)假设互感器1的A相电缆接地接地,实际情况就只有互感器1采集到零序电流吗?还是互感器2,3也能采集到零序电流?
不晓得我这么编辑大家可以理解不,如果不理解提出来我在解释,希望各位大神如果有书或者其他的希望大家能给个解释。谢谢大家了。还有大家如果也有相同问题就交流下。谢谢大家了。
2楼
自己先顶下,希望不要沉下去了:):D
回复
3楼
这个零序到底是串联还是并联啊
回复
4楼
二次侧并联的 我画的不太好
回复
5楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-10-8 14:06 编辑
楼主的分析是对的,多根电缆并接用多只零序CT时,二次是并接法(三个电流相加),如果串联,一只CT有电流,其余二只没电流,则没电流的CT二次会阻碍电流流过!
因每相有三根(单芯)电缆并接,且分配到三只零序电流互感器上,不太可能三根电缆的电流分配绝对均匀,这样,三只CT二次就会有零序电流(固有误差)输出,把三只CT的二次并接,会有抵消作用,二次并接是对的。
回复
6楼
二次并接,接到保护装置。
回复
7楼
楼主你的问题想通了吗??我个人理解,你的实验结果是对的,(试验台1,电流线依次穿个3个零序互感器,试验台通入45A电流,综保装置零序电流采集的零序电流为6.7A。)因为零序电流I0=Ia+Ib+Ic=0 关键是电流的相位。你的上面的实验实际上A相、B相、C相一次侧都加了45A同向的电流,I0=Ia2.25+Ib2.25+Ic2.25=6.75 所以才出现零序电流为6.7A的现象,关键是电流的相位相同了。我个人理解。。
回复
8楼
各位说的都对,我赞成。但是设计规范上却说多只零序互感器时二次是要求串联的,本人始终不理解。
回复
9楼
niziqian007 发表于 2014-3-3 11:41 各位说的都对,我赞成。但是设计规范上却说多只零序互感器时二次是要求串联的,本人始终不理解。而次并联,,,一次不管哪个电缆故障,,对应的零序互感器才有零序电流,,所以我觉得,应该分开组做个互感器。
回复
10楼
试验方法不对,试验规程规定,零序保护加一次电流,所以,一次电流为45A时,也必须加45A时,保护动作。
那么,三只零序电流互感器并接时怎么做?“按故障发生的现象做”!
9根电缆不会同时发生接地吧?!这种机率几乎为0,发生接地故障总是一根电缆,而一根电缆只穿过一只电流互感器,所以,试验时加电流的线只能穿过一只电流互感器,加45A电流,让保护动作!
三只电流互感器,需要做三次!