水蓄冷是利用水温变化储存显热量的蓄能技术之一。一般水蓄冷的蓄冷温度为4~6℃,蓄冷温差为6~10℃,单位蓄冷能力7~11.6kW·h/m3。
水蓄冷是利用水温变化储存显热量的蓄能技术之一。一般水蓄冷的蓄冷温度为
4
~
6
℃
,蓄冷温差为
6
~
10
℃
,单位蓄冷能力
7
~
11
.
6kW·h
/
m3
。
2楼
书里说的很对啊,水蓄冷的蓄冷温度为4~6℃,指的是制冷机蓄冷模式的出水温度;蓄冷温差为6~10℃,指的是蓄冷温度和释冷模式下回水温度的差;单位蓄冷能力7~11.6kW·h/m3,可以由Qst=V *△ t*ρ*Cp *FOM* δv /3600计算,之所以是一个范围,是因为不同形式的蓄冷水池完善度和体积利用率不同。
回复
3楼
我是说蓄冷能力的单位对不对呀
回复
4楼
大师,我想过来了,是应该除3600,得出11.6
回复
5楼
*FOM* δv这是啥东西
回复