冻土层深2m,电缆直埋如何敷设?
llkine
llkine Lv.4
2013年09月26日 11:03:16
只看楼主

冻土层深为2m,电缆采用铠装电缆直埋敷设,请问采取什么保护措施?规范上说在冻土层内敷设的电缆要采取保护措施,是否铠装电缆也要采取措施?采取什么措施?谢谢!

冻土层深为2m,电缆采用铠装电缆直埋敷设,请问采取什么保护措施?规范上说在冻土层内敷设的电缆要采取保护措施,是否铠装电缆也要采取措施?采取什么措施?谢谢!
免费打赏
l494709209
2013年09月27日 10:29:27
2楼
电缆本身就在追求散热,正常使用的电缆,外界低温对电缆反而是好事
回复
红苹果
2013年09月27日 11:24:50
3楼
自己找电缆敷设部分看,有要求。。。
回复
qzw_cool
2013年09月27日 15:31:52
4楼
可能怕电缆受冻 脆而易损 套钢管保护被
回复
fqbd1026
2013年09月28日 21:56:19
5楼
一般套黑色波纹管。
回复
六面兽
2013年09月29日 10:40:13
6楼
增加敷设细沙的厚度,使其达到上下各为100mm以上。
回复
tline
2015年03月25日 19:04:59
7楼
DL/T 5221-2005 第6.2.1 第2小条规定:
电缆应埋在冻土层下,在条件受限制时,应采取防止电缆受到损坏的措施。

GB 50217-2007 第5.3.3 规定:

5. 3. 3 直埋敷设于非冻土地区时,电缆埋置深度应符合下列规定: 1 电缆外皮至地下构筑物基础,不得小于0.3m。 2 电缆外皮至地面深度,不得小于0.7m;当位于行车道或耕地下时,应适当加深,且不宜小于1.0m


个人认为冻土层不适合直埋,可以采取排管、电缆沟或者其他方式符合
回复
gzhen.ok
2015年09月16日 13:04:31
8楼
冻土层土壤疏松,结构不稳定,会导致电缆损坏,不宜直埋。
回复
瑞山
2015年10月10日 17:38:43
9楼
冻土层直埋电缆敷设填沙
回复
hanzhg54
2015年10月10日 18:35:46
10楼
冻土层直埋敷设电缆时,由于土层受温度影响变动较大,导致电缆受机械损伤的可能增大,采用加保护管即可防止损伤。
回复
lbxxlbdx
2020年05月11日 10:39:10
12楼

埋深冻土层以下

回复

相关推荐

APP内打开