前面有一个很有意义的主题貌似还没讨论完啊!!!!!刚刚看到了这个帖子,就是关于预应力桩能否作为抗拔桩的问题,大家都很热烈的讨论,观点各有道理,但是那个主题居然关闭了!! 我现在就是纠结于这个问题,工程上应该是运用了很多了,但是问题是我们这边图审居然放话出来说,我这个工程如果采用预应力桩抗拔他就不让过!我的工程现在工期很紧,是个两层地下室,水位很高,单桩抗拔力要求50t。长螺旋灌注桩确实有他抗拔的优势,但是工期相应长了,而且成本高啊。
前面有一个很有意义的主题貌似还没讨论完啊!!!!!刚刚看到了这个帖子,就是关于预应力桩能否作为抗拔桩的问题,大家都很热烈的讨论,观点各有道理,但是那个主题居然关闭了!!
我现在就是纠结于这个问题,工程上应该是运用了很多了,但是问题是我们这边图审居然放话出来说,我这个工程如果采用预应力桩抗拔他就不让过!我的工程现在工期很紧,是个两层地下室,水位很高,单桩抗拔力要求50t。长螺旋灌注桩确实有他抗拔的优势,但是工期相应长了,而且成本高啊。
大虾来评评,郁闷
12楼
资料很不完全啊
只有一个结论,条件不充分
我支持审图意见,管桩的抗拔效果很难保证
尤其是地面打下去,开挖两层地下室后,出现3类桩
那就不是工期那么简单了
回复
13楼
普通的管桩不行,江苏现在有专门用于抗拔的管桩和接头
回复
14楼
B桩抗拔性能已经很不错了啊
回复
15楼
预应力管桩做抗拔桩确实要非常慎重。江苏省的规定不会是空穴来风,一定是有不少工程教训的。
回复
16楼
学习了,以前还不知道!
回复
17楼
估计审图的有什么心理阴影
回复
18楼
呵呵。牛逼的审查师!
回复
19楼
路过学习了
回复
20楼
这么规定有什么依据吗,有工程实例的教训吗,有知道的说一声啊
回复
22楼
值得学习借鉴
回复